Best Forum,

Ik wil graag twee losse schakelaars vervangen voor 1 dubbele inbouw schakelaar.
Nu is het alleen zo dat 1 schakelaar een hotelschakelaar is en de andere schakelaar een gewone schakelaar.

Is dit mogelijk met 1 twee polige wisselschakelaar.

ik wil deze dan onderstaand aansluiten

Op L1 1 en 1' drie zwarte draden ( van de oude hotelschakelaar)
En op L2 bruin en op 2' zwart ( van de oude gewone schakelaar )

Is dit de correcte manier van aansluiten?

Met vriendelijke groet,
Philip
 
Ik denk dat je bedoelt een dubbele wisselschakelaar.
De wijze van aansluiten die je noemt, lijkt me correct. Zorg wel dat de zwarte draad die je op L1 aansluit naar de lamp gaat.
Verder is het niet toegestaan om meerdere groepen in één doos samen te brengen.

Mvg Peter
 
Beste Peter,

Ik bedoel inderdaad een dubbele wisselschakelaar.
En de huidige twee schakelaar zitten op dezelfde groep (zolder).

Bedankt voor de bevestiging
 