Vervangen groepenkast oude 3 fase installatie

Jorbo

  • #1
Wij hebben een oud huisje gekocht en willen hier voordat we een totaal verbouwing gaan doen eerst 1-2 jaar gaan wonen. Voor de veiligheid wil ik graag de bestaande groepenkasten (vroeger 3 fase nu 1 fase aansluiting) voor die periode al vervangen voor een nieuwe groepenkast (reeds aangeschaft 8 groepen, 2 aardlek en een 2P hoofdschakelaar ). Dit is de situatie nu, niet op de foto is nog de 40A hoofdzekering, een bereikbare automaat in een aparte verzegelde kast in de trapkast die mij dus ook in staat stelt spanningsloos de nieuwe groepen kast te kunnen aansluiten.

unnamed (4).jpg
unnamed (2).jpg
unnamed (3).jpg
unnamed.jpg
unnamed (1).jpg


  • Er komt 1 fase de slimme meter in maar er komen er 3 uit waar allemaal stroom op staat, dit waarschijnlijk om de oude 3f installatie in takt/werkend te houden. Deze 3 fases in de nieuwe groepenkast samenbrengen in een verbindingsblokje en dan 1 draad naar de 2P hoofdschakelaar?

  • Naar de bijkeuken liep een nu (deels) afgesloten 2 fase / kookgroep. Is er een manier om in de bijkeuken hier een wasmachine en droger verdeeld over twee groepen op aan te sluiten? Dus zonder een extra ymvk of buis/draad te trekken ? De draden van deze groep lopen onder de slimme meter door, daardoor ziet het er rommelig uit.
Naar de schuur liep vroeger de 3 fase, daarvan zal ik er twee laten vervallen en 1 16A groep over 1 fase van maken. Bij de grote verbouwing zullen 8 groepen niet genoeg zijn dus dan zal er weer wat nieuws komen.

Alvast bedankt!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Wat een rare situatie, met een voor de eindgebruiker (jij) toegankelijke railkast tussen de hoofdzekering en de meter. Het wordt zo wel erg eenvoudig om iets af te takken vóór de meter. Het lijkt mij dat deze kast op zijn minst verzegeld zou moeten worden.

Voor wat betreft je vragen:
1. Ik zou liever een 4-polige hoofdschakelaar plaatsen en de 3 draden gewoon apart aansluiten. Ik neem aan dat je in de definitieve situatie ook naar een 3-fasen groepenkast wilt? Dan kun je de netbeheerder nu alvast laten komen om de hoofdaansluiting aan te passen, dat kan maar vast gedaan zijn... (het wordt er niet goedkoper op en soms heb je ook met wachttijden te maken, plus dan kunnen ze misschien meteen al die losse meterborden fatsoeneren en iets aan dat onverzegelde kastje doen)

2. Welke kookgroep? Dat kastje linksonder? Dat is helemaal geen kookgroep, er zit immers maar 1x een 16A zekering in en ik zie ook maar één nuldraad? Dit lijkt mij eerder de groep voor een boiler, welke in het verleden waarschijnlijk is geschakeld door een TF boilerrelais (dat verklaart het extra meterbord ook).

Nee, deze 1-fase groep met een extra schakeldraad kun je niet gebruiken om een wasmachine en droger op 2 verschillende groepen aan te sluiten. Maar is dat nodig? Als je moderne apparatuur hebt en een warmtepompdroger, kunnen beide apparaten waarschijnlijk gewoon op dezelfde groep. En anders kun je nu voor "tijdelijk" toch wel even uit de voeten met een wasmachine/droger omschakelaar?
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Jorbo

  • #3
Dank Xander!

Ik denk dat straks bij de "echte" verbouwing de meterkast in zijn geheel verplaatst moet worden, liefst icm de gasmeter want deze zit nu ook op een hele onhandige plek. Idd zullen we dan ook wel naar 3 fase gaan (koken, zonnepanelen, elec auto,..)

Duidelijk van die wss oude boilergroep, idd ook geen 2e nul dus veel te snel gedacht van mij om het een kookgroep te noemen. En idd komen we met een omschakelaar wel uit de voeten voor de wasmachine/droger.

Dit weekend zet ik de nieuwe groepenkast boven de meter en ruim de rest van de meterboren op. Ik probeer wel om de kast die ik nu heb met 2p hoofdschakelaar te behouden. Zal het resultaat delen en mocht het dan toch beter lijken om de hoodschakelaar te vervangen door een 4p doe ik dat alsnog. Het is een A-merk kast met B-merk componenent, in de situatie na verbouwing zal deze zeker niet blijven.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Jorbo schreef:
Wij hebben een oud huisje gekocht
XanderH schreef:
Het lijkt mij dat deze kast op zijn minst verzegeld zou moeten worden.
Ik zou overwegen om de netbeheerder te bellen en melding te maken van ontbrekende zegels in het huis dat je net hebt gekocht. Nu komen ze die waarschijnlijk probleemloos plaatsen. Maar als je na jaren pas een keer nieuwe zegels krijgt, kun je er gedonder mee krijgen.

Als ik het goed zie, vindt de aftakking naar dat linker meterbord plaats voor de kWh meter? Weet dan dat jij aan die bedrading niet aan mag komen, ook al is die kast niet verzegeld.
 

Jorbo

  • #5
Vonken_trekker schreef:
Ik zou overwegen om de netbeheerder te bellen en melding te maken van ontbrekende zegels in het huis dat je net hebt gekocht. Nu komen ze die waarschijnlijk probleemloos plaatsen. Maar als je na jaren pas een keer nieuwe zegels krijgt, kun je er gedonder mee krijgen.
Ja dat is een goed punt dit is idd nu we nog maar 2 weken de sleutel hebben en niets aan de situatie is verranderd wel het moment daarvoor.

Vonken_trekker schreef:
Als ik het goed zie, vindt de aftakking naar dat linker meterbord plaats voor de kWh meter? Weet dan dat jij aan die bedrading niet aan mag komen, ook al is die kast niet verzegeld.
Zo lijkt dat idd maar is niet het geval, fase en nul e voor de oude boiler-groep lopen na de hoofdschakelaar terug onder/achter de meter door naar het linker bord/boiler-groep
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Ik zou inderdaad tenminste de netbeheerder even bellen dat er een onverzegelde aftakkast voor je meter zit.

Verwijder dan wel eerst die boilergroep, want dat krijg je niet meer eenvoudig voor elkaar als die kast verzegeld is.

Is alles nog wel afgesloten / aanraakveilig als je dat ongebruikte meterbord weghaalt?
 

Sander 1972

  • #7
Kun je die kast niet beter ruilen voor een 1/3 fase.
 

Jorbo

  • #8
XanderH schreef:
Ik zou inderdaad tenminste de netbeheerder even bellen dat er een onverzegelde aftakkast voor je meter zit.

Verwijder dan wel eerst die boilergroep, want dat krijg je niet meer eenvoudig voor elkaar als die kast verzegeld is.
Afspraak met Netbeheerder gemaakt, die komen volgende week de railkast verzegelen. Na wat over en weer (via whatapp ;)) vonden zij ook dat die verzegeling er moet komen.
Dit weekend het oude meterbord en boilergroep verwijderd.

XanderH schreef:
Is alles nog wel afgesloten / aanraakveilig als je dat ongebruikte meterbord weghaalt?
Ik vond nog een losse afdichting die ik kon gebruiken om het gat in de railkast mee dicht te zetten.

IMG_9462.jpg


Ik heb de nieuwe groepenkast geplaats. Twee van de drie fases heb ik laten eindigen in een blokje in de kast. Als jullie nog dingen zien die verbeterd/verranderd kunnen worden in de nieuwe situatie hoor ik het graag!

IMG_9461.jpg
IMG_9463.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Goed geregeld zo. :prima:
 