Verschil in stopcontact?

Goedemorgen. Ik heb een elektrisch apparaat dat op een niet-geaard stopcontact zorgt dat de groep eruit schiet maar op een geaard stopcontact blijft hij het gewoon doen. Wat kan hier aan de hand zijn? Ik heb bij de niet geaarde groep alle overige stekkers eruit getrokken maar wanneer ik de stekker in het stopcontact doe dan schiet de groep er meteen uit. Bij het geaarde stopcontact blijft hij het dus gewoon doen! Is er iets met het apparaat hand de hand?
 
Dat is vreemd, ik zou eerder andersom verwachten: het apparaat heeft een defect waardoor het lekt naar aarde, maar dat gebeurd alleen wanneer het is aangesloten op een geaard stopcontact. Over wat voor apparaat gaat het?
 
Draai de stekker in het geaarde stopcontact eens 180 graden om. Daarmee verwissel je fase en nul. Waarschijnlijk is dat ook het verschil tussen de aansluiting op het geaarde en het niet geaarde stopcontact.

Als de aardlekschakelaar er via het niet-geaarde stopcontact uitgaat, dan is er iets ernstigs aan de hand! Want dat betekent dat de lekstroom een andere weg weet te vinden naar 'aarde'. Bijv. bij een PC via een aangesloten randapparaat. Wanneer je nu de stekkerverbinding van dat ranadapparaat naar de PC eruit zou doen, terwijl er spanning op beide apparaten staat, heb je kans een dodelijke schok te krijgen! Is een willekeurig voorbeeld, want je hebt niet vermeld wat voor apparaat het betreft.

Dat de aardlekschakelaar eruit gaat zelfs bij een ongeaard stopcontact betekent daarom dat er een levensgevaarlijke situatie bestaat en dat die (gelukkig) tijdig wordt voorkomen door de aardlekschakelaar!
 
Het gaat om een schuurmachine. Het is dus ook niet zo dat de aardlekschakelaar om gaat maar de schakelaar van de groep gaat er uit. Bij de geaarde stopcontacten gebeurd niks! Is dan gewoon de schuurmachine kapot of is mijn niet geaarde groep niet goed?
 
Is dit dezelfde groep (dezelfde automaat in de meterkast)?
Als het een andere groep is, dan is die automaat waarschijnlijk minder gevoelig voor de aanloopstroom die de schuurmachine direct na het inschakelen 'trekt'.
 
Je schrijft: maar wanneer ik de stekker in het stopcontact doe dan schiet de groep er meteen uit.
Dus zonder dat je de machine aanzet? Is het een dubbel geisoleerde machine?
 
Schuurmachines zijn normaliter klasse II dus dubbel geïsoleerd. Maar wat voor apparaat is het wel niet..?
 
Ik was er inderdaad zonder meer vanuit gegaan dat het de aardlekschakelaar betrof, niet helemaal goed gelezen.

Als de (qua merk en type nog steeds onbekende) schuurmachine een hoge aanloopstroom heeft, kan het zijn dat de ene groep er net wel uitpiept en de andere niet. Kan komen door een verschil in groepenbeveiliging (karakteristiek). Ook kan het zijn dat de leiding via het geaarde stopcontact net iets meer omweg heeft zodat de aanloopstroom daarop net iets lager is. Ook kan het zijn, dat er op die niet-geaarde groep zonder dat jij het weet nog andere gebruiksapparaten zitten.

Is echter allemaal speculeren.

Foto van de groepenkast maken, aangeven bij welke groep wel en niet eruit, exacte gegevens van de schuurmachine, enz. Hoe oud is dat apparaat?
 
Bedankt voor jullie reacties! Het is een parketschuurmachine (hummel). Op internet staat dat hij 2200 watt is dus zou makkelijk moeten kunnen op een normaal stopcontact en zeker als er verder geen andere verbruikers zijn. Er is een elektricien geweest en die heeft gemeten en zei dat alles in orde was. Ligt het nu dus aan mijn electriciteitsnet of aan die machine?
 
2200 Watt is best een zwaar apparaat. Kan dus heel goed zijn dat deze een zodanige aanloopstroom heeft dat de ene zekeringgroep het nét houdt en de andere nét niet. Heeft dan niets te maken met al of niet geaard zijn van dat stopcontact.

Je zou even kunnen proberen of de groepszekering (van dat omgeaarde stopcontact dus) er wél in blijft als je de machine gebruikt achter een flinke kabelhaspel. Gebruik wel een haspel geschikt voor (minimaal) 10A stroom. Daarmee verminder je de aanloopstroom misschien net zoveel dat het net onder de kritische grens voor de betreffende zekering blijft.

Bij langduriger gebruik de kabel wel helemaal afrollen, om teveel opwarming te voorkomen.
 