Verplicht heet douchen na installatie nieuwe Geiser vaillant turbomag 115/1

Onze nieuwe Geiser gaat met douchen steeds aan en uit als je thermostaatkraan op 38 zet.
Alleen bij voor mij te hoge temperatuur blijft hij aan.
We hebben zelf al dingen geprobeerd ;
nieuwe slang, nieuwe niet besparende douchekop.
Installateur wil niet komen want "hij werkt dus ligt niet aan Geiser".
Heeft iemand nog tips waar we wat mee kunnen ?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • dan is de ww vraag voor de geyser te laag, de geyser heeft een zogenaamde tapdrempel deze is voor de 115 serie 2,5 liter per minuut.
    Wat u nog is kunt proberen is om de ingestelde warmwatertemperatuur lager te zetten bijvoorbeeld 45 graden zodat de thermostaatkraan minder koudwater bij gaat mengen
     
    • Like
    Waarderingen: Kaatje Haarlem
    Dankjewel voor het snelle antwoord !
    De geiser stond op 60 graden ik heb hem naar 50 gezet.
    Douche tijdje aan gehad met thermostaatkraan op 38
    De geiser bleef nu gewoon aan dus ik ga er van uit dat je oplossing werkt.
    Zo fijn dat het is opgelost veel dank nog !
     
    • Like
    Waarderingen: Marcn.88
    Vaak staat in de installatiehandleiding van een geiser vermeld dat er geen thermostaatkraan aangesloten mag worden.

    Dat is precies om dit soort problemen met de tapdrempel te voorkomen.
     
    • Like
    Waarderingen: Kaatje Haarlem
    Ik ben heel blij dat het is opgelost.
    Ik kon de temperatuur van de geiser nog wat hoger zetten naar 55 graden.
    Nu heb ik in de keuken nog genoeg heet water en de douche bleef het nog goed doen.
     