Vermogen radiator aantal cub

Sumax

  • #1
Hallo

Mijn vraag luidt als volgt: hxbxl is de cub- inhoud van een ruimte die men dmv een radiator doet verwarmen. Dit weet ik. Maar hoeveel watt heb ik nodig, bij een cub-inhoud van 61,44. Bij een verwarmingtemp bij pl 20 a 24 graden. De radiator word geplaatst in de serre. Er hangt nu een radiator van 80 bij 80. Deze brengt niet genoeg warmte. Wie heeft voor mij het juiste en kan helpen bij mijn probleem.


Met vriendelijke groet

Patrick
 

Henkvanleeuwen

  • #2
Mijn berekening

radiator 800 x 800 x 22 (= 2 platen) = +/- 1600 Watt(90 x 70 regime)

Nu voor serre zou ik op zijn minst

m³ x 80(=faktor) = 4915 Watt (= nodig hebben) bij 20°C

per °C * 140 W = 560 Watt bijkomt(voor naar 24°C)

Dus conclusie 4915W + 560 watt = 5475 Watt(stookregime 90/70)

Stel uw buizen niet warmer dan 80°C gemiddeld, dan gaat er nog wattage bij moeten komen.

Hoe groot is trouwen uw serre hoogte breedte lengte?
 

Kacheltje

  • #3
Als je goed wilt nagaan of de vermogens enigszins overeen komen met de rest van de installatie zou je alle radiatoren even moeten berekenen.
Als je woonkamer te veel vermogen aan verwarming krijgt wordt het wel lekker snel warm beneden en klaagt niemand. Gevolg kan zijn dat het minder snel opwarmd en daar comfortproblemen ontstaan.

Hecht niet te veel waarde aan deze vuistregel van X aantal m3 maal vermogen. Zeker niet bij een moderne goed geïsoleerde woning.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Zei ik ook al kacheltje, veel meer factoren spelen mee

Een mooie natte duim rekening.

Je zult echt meer info moeten geven .
Bv,

Wat voor een bouw
Hoeveel buiten muren.
Hoeveel glas
Hoe geïsoleerd
Wat voor dak.

Etc etc etc.

_________________
Aan mijn antwoorden kunnen geen rechten worden ontleent.
 

Sumax

  • #5
De maten van de serre zijn 8.10lang, 2.40hoog, en 3.20 diep.
De serre bestaat uit aluminium plus polyc-platen. Twee buitenmuren(niet geïsoleerd). De keuken komt uit op de serre zoals ook de woonkamer, met een aluminiumkozijn (schuifpui) 2 covectoren zijn in de woonkamer aanwezig. De een hangt voren(lengte 2.50) en een convector in de grond(pl 50cm diep en 2.50 lang) die op de grens ligt van de serre. De schuifpui van de woonkamer en de keukendeur staan hele tijd open in verband met de warmte toevoer van de beidenruimtes.
 

Kacheltje

  • #6
Meet de maten op aan materiaal wat er gebruikt is. Als je bv goede pc platen hebt dan hebben de een K waarde van 1,2 W.m2.k.
Bij 20 graden binnen en -10 buiten verliezen ze 36 watt per m2.

Bij alle delen doe je dat en dan heb je de uitkomst van je warmteverlies.
Dan tel je nog wat ventilatieverliezen er bij op en 5% toeslag.
Vergeet ook de vloer niet daar verlies je ook warmte.

Maar dan nog zal je moeten weten hoe zich het verhoudt met je overige radiatoren in huis om scheve verhoudingen te voorkomen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
En gebruik maak de vermogensberekening bij het temperatuurtraject
dat je gaat gebruiken, of nu al gebruikt. Je gaf een temperatuur op van
20 tot 24 graden, maar ook dat maakt een groot verschil in afgegeven
vermogen van de radiatoren of convectoren.

Zoek eerst het volgende uit:
Wat is de gebruikelijke maximale temperatuur, bv 70 aanvoer, 50 retour en 20 in de ruimte.
Bepaal daarmee het vermogen van de verwarming.
De rest staat hier boven al uitgelegd.

Veel gebruikte temperatuurstrajecten:
75/65/20 ("normale" installatie)
45/35/20 (lage temperatuur, warmtepompen en dergelijke)
90/70/02 of 80/60/20 (oude installatie)
 

Sumax

  • #8
Hallo

Eerst wil ik me bij jullie allemaal bedanken voor de moeite en de raad die jullie me lieten toekomen.
Radicaal hebben wij ons voorgenomen ivm de serre, nieuwe radiatoren te plaatsen met meer vermogen. Dit wil zeggen dat we de convectoren, in de woonkamer en keuken en serre gaan vervangen. Zijn mooi van disign maar waardeloos zijn in de warmte vraag. We hebben nu nieuwe doodnormale radiatoren genomen, die uit twee a drie platen bestaan. Het probleem wordt hierdoor niet helemaal opgelost maar wordt wel verbeterd, ivm overcappaciteit die de radiatoren hebben.

Bij deze, iedereen bedankt en een goed uiteinde en een goede nieuwjaars wisseling toegewenst.
 

Kacheltje

  • #9
Ook een hele goede jaarwisseling Sumax.

Even terugkomend op je verbouwing. Het kan maar zo zijn dat je nieuwe situatie minder vermogen vraagt. Als je bv een oud ongeïsoleerde woning hebt en daar een aanbouw aanzet die wel goed geïsoleerd is kan het warmteverlies kleiner zijn dan in de oude situatie.

Wat men vaak achterwegen laat is daar een berekening op los te laten, kost tijd, geld en man staat er vaak niet bij stil.
Achteraf kun je daar mee geconfronteerd worden met de ongemakken ervan.
Mocht je de mogelijkheid hebben is het mijn inziens echt de moeite waard om daar alsnog een berekening op te maken zodat je eenmaal verbouwd achteraf niet met de mogelijke ongemakken blijft zitten.
Een exact antwoord kunnen wij hier nooit echt geven aangezien er gegevens moeten zijn om te bepalen wat je werkelijk nodig zou moeten hebben. Met de vuistregel die vaak wordt gebruikt kun je nooit vanuit gaan dat dat juist is.
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #10
Globaal dus tussen de 40 en 93 watt per m3 hangt inderdaad af van de isolatie de hoeveelheid glas enz .
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu