Vermogen om te lassen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een telwin lasapparaat en die heeft een "max absorbed power" van
5200 Watt en een "mains fuse" van 16a, volgens de site van Telwin.
Het zijn italianen en de termen tussen haakjes komen vd site.

Ik heb een groep over en daar heb ik met een verlengkabel(ook max 16a) mijn lasapparaat soms op maar op de max stand slaat de automatische zekering door..

Waaraan ligt dit nu en wat kan ik eraan doen?

gr
Paul
 
Bij mij slaat de zekering ook door als ik met vol vermogen last.
Ik heb het eenvoudig opgelost.
Daar ik hobbymatig bezig ben, las ik een paar centimeter en wacht dan even, dit gaat goed.
Alternatief is om 380 volt aansluiting te nemen, dan is het echt opgelost.
 
Waarschijnlijk is je probleem dat het een automaat is van het type B karacteristiek deze kunnen niet tegen de inschakelpieken van deftige apparatuur zoals lassers en zware motoren.

Op een normale patroon zou het wel gaan deze kunnen nl wel de kortstondige stroompulsen aan.
 
Aha headhunter en kan ik zo'n automaat (ik denk de zekering in de kast?) zelf vervangen door een normale ??

Ik heb volgens mij ook wel eens gehoord van snelle en langzame zou dat iets zijn (dus dat tie de piek even aankan....ik vermoed inderdaad dat het bij het inschakelen net wat te hoog is, vraag me niet waar dat op gebaseerd is)

gr
Paul
 
Nee je kan niet zomaar de meterkast even aanpassen, De karaktristiek is uitgelegt tegen de aardverspreidings weerstand.

Heb je automaten of heb je er zo'n stotz ingedraaid?
 