Verliesstroom bij wisselschakeling

Mwdecor

Verfadviseur
  • #1
Dag,
Een vraagje/meedenkertje voor de specialisten :cool:

Situatie: bedienen van een aantal TL lichtpunten dmv 2 enkelpolige wisselschakelaars

Probleem: diferentieelschakelaar 30 ma schakelt zich uit bij het bedienen van 1 van de 2 schakelaars.
Indien ik de schakelaar bedien waarop de fase toekomt (schakelaar 1) schakelt de differentieelschakelaar zich uit.
Indien ik enkel en alleen de andere wisselsch (schakelaar 2) bedien verloopt alles normaal.

Het bedienen van deze 2 wissels heeft jaren perfect gegaan tot op een dag dat het probleem zomaar is ontstaan, er werd niets gewijzigd aan de installatie.

Aan de wisselschakelaars lijkt het me niet te liggen gezien ik deze ondertussen vervangen heb door nieuwe exemplaren, denkende dat er misschien een of twee stroom zouden gelekt hebben . Helaas was dit dus niet de oplossing.

Aan de armaturen of lampen heb ik niets veranderd of vervangen, ik ben de mening toegedaan dat het daaraan niet kan liggen gezien schakelaar 2 perfect te bedienen valt....of ga ik hier de mist in?

De armaturen zijn geaard....

Wie heeft er wat goede raad of herkent deze situatie?
Alavst veel dank voor het meedenken.

Groetjes,
Marc
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Het lijkt me dat een van de twee zwarte draden van de schakelaar waar de fase op zit sluiting maakt naar aarde (draad afgekneld?)Dit kan ook bij de andere schakelaar zitten.

Zijn de schakelaars eraf geweest voor bv behangen oid
 

Mwdecor

Verfadviseur
  • #3
Arie, de schakelaars zijn er niet afgehaald geweest, het probleem is "zomaar" ontstaan lol, bedoel je met de "zwarte draden" de wisseldraden van schak 1 naar schak 2 ?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #4
Ik bedoel inderdaad de wisseldraden, een daarvan zal sluiting maken
 

Mwdecor

Verfadviseur
  • #5
Hartelijk dank voor de suggestie Arie, ik kijk het zo goed mogelijk na.
Betekent dit dan ook dat indien één van de 2 wisseldraden contact zou maken met de aarde ik tussen de aarding en één van de twee wisseldraden een spanning zou moeten kunnen opmeten?
Het is een éénfasig net.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #6
Je meet altijd spanning tussen een fase of ingeschakelde schakeldraad en aarde. Dus dat is geen correcte meting.
Je moet eigenlijk een isolatie meting doen met een zg megger.

Je kan proberen als je de zwarte draden in schakelaar 1 omdraait of de verliesstroomschakelaar dan in de andere stand van de schakelaar tript.
 

Mwdecor

Verfadviseur
  • #7
Arie, het ligt idd aan één v/d 2 wisseldraden, ik heb die wisseldraden aan de beide schakelaars ontkoppeld en een test brug gemaakt tussen de beide schakelaars en nu werkt het perfect, ik zal op dezelfde manier nu een van de wisseldraden terug aansluiten en zien welke het van beide defect kan zijn. We maken vorderingen :-), dank je zozeer voor je zeer gewaardeerde deskundige input !!
 

@rie

Specialist Elektra
  • #8
Geen dank, graag gedaan :wink:
 