Vereffening en elektra in badkamer

Joco

  • #1
Ik heb toch nog een paar vraagjes voor ik dadelijk alles dichtmaak in de badkamer. Boven de badkamer zit een kleine bereikbare vliering. deze word verder nergens voor gebruikt, maar hier komt de buisventilator te staan. Ik wil hier eigenlijk ook de CAP maken. mag dat? (Hij zit dan theoretisch buiten de badkamer)

Van hier uit wil ik de volgende zaken vereffenen:
- geberit inbouwframe.
- kraan wastafel (verbonden met pex), dus deze vereffen ik op de stopkraantjes.
- kraan douche (verbonden met pex), deze vereffen ik op de muurplaten, laat wel een klein stukje draad naast de s-koppelingen eruit komen.
- verwarming (verbonden met pex en hangt aan een hsb wand), dus deze vereffening ik met een design aardklem nabij het onderblok.
- douchecabine (moet deze eigenlijk wel?)
- een paar wanden zijn metalstud dus deze zal ik ook aarden.
- de vloer is hout met wedi beplating en er lopen geen geleidende onderdelen door naar een andere ruimte.
- vergeet ik nog iets? (douchebak is kunststof)

Ik wil dan eigenlijk ook geen centraal doos maken in het plafond, maar op deze vliering een grote lasdoos plaatsen. Ik neem aan dat dit mag?

en is er nog een norm die beschrijft of elektrabuizen en waterleidingen naast elkaar mogen lopen of dat er een minimale afstand is?

alvast hartelijk dank voor de hulp?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Kan een inbouwframe voor potentiaalversleping zorgen?
Ik denk van niet, net als douchekranen aangesloten met Pex en wastafels met Lex en radiatoren op Hsb met Pex.
Mijn conclusie.is er is geen vereffening noodzakelijk!
 
  • Like
Waarderingen: Joco

Joco

  • #3
daar was ik al "bang" voor.:mrgreen: Ik was niet helemaal zeker, zie zoveel discussie over pex en vereffenen en dacht dan better safe than sorry.

een paar overwegingen waren:
- Niet zuiver water geleid immers en kraan water is niet zuiver,
- Het inbouwframe zit met metalen bouten vast en de toilet zelf ook.
- Metalstud is via de schroefjes (ook al zit er een tegel overheen) misschien toch nog geleiden.

en weet je toevallig ook antwoord op die andere vragen:
- geen centraaldoos, maar grote lasdoos op vliering. Is een centraaldozen systeem eigenlijk wel een vereiste?
- en is er een zekere afstand tussen waterleidingen en elektrabuizen noodzakelijk?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Alles wat jij wil mag gewoon.

Water geleid zo slecht dat zelfs in de normen word aangegeven dat je mag meten met lege leidingen.
 
  • Like
Waarderingen: Joco

Joco

  • #5
bedankt voor je hulp!
 