Verbinden meterkast met aardpen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Experts,

Momenteel loopt mijn aardverbinding op een onveilige manier via de waterleiding. Ik heb geïnformeerd wat het kost om een nieuwe aardpen te laten slaan in de meterkast, maar met een laag grondwaterpeil en zandbodem loopt dat aardig uit de hand.

Ik heb daarom vandaag een mantelbuis gelegd door de tuin naar de bestaande aardpen. Die wil ik nu via nieuwe aardedraad verbinden met de meterkast.

Ik ben het volgende van plan:
- Met een parallelverbinder en perstang de nieuwe aardedraad verbinden met de aardedraad die al aan de de aardpen vastzit (aardpen zelf is ingegraven).
- Nieuwe aardedraad (25 mm2) via de mantelbuis door het huis naar de meterkast trekken.
- In de meterkast aardedraad met aardblok verbinden (of moet het bandaardrail zijn?)
- Monteur sluit de nieuwe meterkast op het aardblok aan.

Is dit op deze manier veilig / verantwoord?

Super bedankt weer voor jullie suggesties.
 
Bijna juist.

Aardpen verbinden met een C-klem of lenkteklem(persverbinding) is juist.
25mm² naar de hoofdaardrail is juist(mantelpijp is niet nodig maar mag wel).

Installateur de boel laten aansluiten, prima.

Maar laat hem de boel ook meten en daarvan een rapport opstellen.

Vergeet de 6mm² vereffening naar water en gas leidingen niet.
 