Ventilatieadvies

Goedendag,

Wij willen in onze woning uit 93 overal het dubbel en enkel glas gaan vervangen voor HR++ glas, ook worden de uitzetramen vervangen voor de draaikiep variant.

Er zitten nu alleen een paar ventilatieroosters in de ramen.
Op zolder hangt een mechanische afzuiger van het type C.
Er loopt een enkele ventilatiebuis van zolder via een koof naar de beneden verdieping, hier kunnen wij niet meer bij komen.
De buis heeft een aftakking in de badkamer op de eerste verdieping en eindigt beneden in de keuken, echter is deze door de vorige bewoners in het plafond dichtgesmeerd.

Om in de toekomst over te gaan op een warmtepomp vraag ik mij af wat wijsheid is?
Weer rooster plaatsen in de ramen en de opening van de ventilatie in de keuken openmaken? Probleem is alleen dat er dus 's winters koude lucht binnen komt en als wij de badkamer vraag gestuurd gaan ventileren de afzuiging beneden dus ook harder gaat.

Of bijv. het monteren van een ventilatiesysteem D en de warme toevoer in de hal laten blazen en vanuit de hal gaten in de muur boren naar de woonkamer.
Toevoer leidingen naar de benedenverdieping aanleggen is eigenlijk geen optie.

Of zijn er nog andere mogelijkheden?

Bedankt alvast.
 
Er zijn een paar renovatieoplossingen voor balansventilatie. De oplossing zoals je aangeeft via het trapgat de toevoer doen is er eentje van. Daar komt dan een ventilator om de lucht de kamers in te blazen. Soms is een nieuw ventilatiekanaal voor toevoer ook nog prima te doen via de gang/overloop.

Er zijn ook nog decentrale ventilatiesystemen (per kamer). Maar centraal heeft de voorkeur.

Het is aan te raden om in de woonkamer en hoofdslaapkamer een CO2-melder te hangen om de box aan te sturen. In de badkamer een vochtsensor of een handmatige tijdelijke verhoging (drie keer op de zandloper drukken).
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu