Beste klussers,
Bij renovatie van mijn woning wil ik ventilatie D gaan implementen (met WTW).
Het gaat om een jaren 70 woning, 3 laags, circa 170 m2.
Ik ga uit van Spirobuizen overal, in het schema hieronder voor ieder transportkanaal diameter spirobuis opgegeven met
stroomsnelheid. In de transportkanalen probeer ik deze zoveel mogelijk te beperken tot circa 3 m/s i.v.m. geluidsoverlast.
Ik ben uitgegaan van persoonsgebonden debiet; nominaal 30 m3/u (in plattegrond) en maximaal 45 m3/u (in schema).
Alle afvoer/aanvoer ventielen zijn 125 mm.
Hebben jullie eventueel op- of aanmerkingen? Ik twijfel nog erg over de positie van de aanvoer ventielen in de woonkamer. Dezevzijn redelijk centraal en is er dan voldoende frisse lucht achterin de woonkamer?
Op dit moment kom ik uit op een WTW unit van 450 m3/u.