Vastdraaien thermo kraan zonder S-koppeling mee te draaien

CarloW

  • #1
Met het roset erop kan ik niet bij de S-koppeling, maar moet veel kracht zetten om mijn nieuwe thermostatische mengkraan lekvrij op de S-koppeling te draaien; als gevolg draait de S-koppeling mee! Hoe doet men dit normaal? Ik heb extra veel teflon tape om de S-koppeling gedraaid maar het blijft relatief makkelijk om die verdraaien.
 

Tiho

  • #2
Ook als je met kracht de kraan tegenhoudt?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
De draad van de S-koppeling ook opgeruwd zodat de tape beter blijft zitten?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
Als je veel kracht moet zetten bij het vastzetten van een thermostatische kraan zitten mogelijk de S-koppelingen of muurplaat niet goed uitgelijnd ten opzichte van de kraan zelf. In principe moet je het grootste deel met de hand kunnen vast draaien. Alleen op het laatste stuk om de ringen waterdicht vast te zetten is wat meer kracht nodig.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
De kraan weer even loshalen, een zuiver rechtstuk metaal bijvoorbeeld een stalen liniaal op de 2 S koppelingen leggen en kijken of deze koppelingen volledig vlak in elkaars verlengde liggen. Als het verschil niet te groot is kan een extra afdichtings ringetje helpen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Waar zit tape omheen, op alle schroefdraden of alleen om de schroefdraad die de muurplaat in gaan?
Om de schroefdraden waar de wartel op komt mag geen tape zitten.
 

CarloW

  • #7
Krunnie schreef:
Als je veel kracht moet zetten bij het vastzetten van een thermostatische kraan zitten mogelijk de S-koppelingen of muurplaat niet goed uitgelijnd ten opzichte van de kraan zelf. In principe moet je het grootste deel met de hand kunnen vast draaien. Alleen op het laatste stuk om de ringen waterdicht vast te zetten is wat meer kracht nodig.
Het is alleen het laatste stukje. De bijgeleverde ringen zijn keihard, van Grohe echter - dus 't zal wel normaal zijn dat zoveel kracht nodig is.
 

CarloW

  • #8
Rola schreef:
De draad van de S-koppeling ook opgeruwd zodat de tape beter blijft zitten?
Nee, er zit al wat ruwheid ingebouwd in the S-koppeling ook. Ik heb het idee dat het de normale "inschoef" kracht is (zal wel glijden aan de kant van de muur plaat schroefdraad; maar dat moet ook anders kan je de S-koppeling er niet in schroeven).
 

CarloW

  • #9
Jan schreef:
Waar zit tape omheen, op alle schroefdraden of alleen om de schroefdraad die de muurplaat in gaan?
Om de schroefdraden waar de wartel op komt mag geen tape zitten.
Alleen op het schroefdraad dat de muurplaat in gaat. De kant van de kraan draait ook relatief makelijk, maar het water SPUIT er uit aan die kant tenzij ik ze zeer stevig aandraai.
 

CarloW

  • #10
Wgb schreef:
De kraan weer even loshalen, een zuiver rechtstuk metaal bijvoorbeeld een stalen liniaal op de 2 S koppelingen leggen en kijken of deze koppelingen volledig vlak in elkaars verlengde liggen. Als het verschil niet te groot is kan een extra afdichtings ringetje helpen.
Hmm - niet aan gedacht dat dat inderdaad in een vlak moet liggen. Thermokraan is nieuw en van Grohe echter - de bijgeleverde ringetjes zouden toch goed/normaal moeten afsluiten?
 

CarloW

  • #11
Tiho schreef:
Ook als je met kracht de kraan tegenhoudt?
Dit lijkt me het enige wat ik kan proberen... Ik moet zeggen dat het water er uit aan het spuiten was... daarom stond ik op een afstandje en draaide met een hand de moeren aan. Na er nog wat over na gedacht te hebben zou er geen kracht op de S-koppelingen mogen komen als ik het koppel op de steeksleutel "uit de kraan haal" - aka, op kraan/steeksleutel knijp. Ik denk dat ik dat maar ga proberen.
 

CarloW

  • #12
Tiho schreef:
Ook als je met kracht de kraan tegenhoudt?
Dat werkte niet nee. Mijn idee ook niet. De wrijving tussen wartel en S-koppeling is hoog zodat als ik de wartel draai (waar ik de kracht ook vandaan haal) dan oefen ik een behoorlijk koppel uit op de S-koppeling, die (dus) zo "los" in de muur zit dat ie metteen meedraait. Ik heb met alle kracht geprobeerd dat tegen te houden door de kraan zelf tegen te houden, maar dat lijkt niets uit te maken (de krachten zijn gewoon veel groter).

Ik ga het nu op de volgende manier proberen:

photo_2020-12-23_18-15-53.jpg


Heb de S-koppeling afgezaagd zodat de knik tegen de muur zit, daardoor kan ik net met een steeksleutel de S-koppening vasthouden.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
@CarloW wil je wat minder quotes gebruiken?
Het lijkt nu meer op soep dan op een forum.
 

CarloW

  • #14
Ik denk niet dat het dan duidelijk was waar en op wie ik reageerde. Valt ook best mee van die soep... Er zit een mooi kader om de quote - maakt het heel duidelijk waar de nieuwe tekst begint. 'T voordeel van een digitaal forum is dat het geen papier is: een paar regels extra is niet erg als het zo duidelijk is omkaderd.

Anyway - de steeksleutel truuk werkte maar nu ben ik 't vergeten te kitten :(. En als ik er kit omheen smeer heb ik weer hetzelfde probleem dat de steeksleutel er niet bij kan (of ik moet de kit alleen IN het gat smeren en niet op de tegels er omheen. Dat lijkt me echter niet goed hechten en niet erg waterdicht.
 

CarloW

  • #15
Voor als iemand dit ooit nog eens bekijkt wilde ik de uiteindelijke oplossing toevoegen:

Ik heb het nu gekit en derhalve geen steeksleutel meer kunnen gebruiken om de S-koppeling tegen te houden. Echter dat was niet meer nodig: ik heb deze keer loctite 55 gebruikt en dat vereiste dat ik de S-koppelingen met een steeksleutel moest vastdraaien (zoals het ook hoort imho)! Zelfs met 20 teflon windingen kon ik het nog met de hand.

Wel moet ik toevoegen dat ik de rechter S-koppeling na korter gemaakt te hebben zodanig heb
afgeveild dat het niet verder KON draaien (maximaal erin gedraaid dus - hetgeen wat vijlen vereiste om dat precies op het juiste punt te laten zijn). Dat houdt dan de kraan op z'n plaats zodat ook de linker S-koppeling niet meer zo snel verder kan draaien. Echter, ook los draaien gaf me geen probleem.

Verder nog opgemerkt dat de reden dat de wartel er zo moeilijk er op te draaien was was dat de rechter uitlaat van de muur plaat scheef zat (de S-koppeling kwam niet onder 90 graden uit de muur!). Ik kon dit niet helemaal verhelpen maar heb het wel wat verbeterd (met als risico de las tussen waterleiding en
muurplaat los te hameren ;). Daardoor was de wartel ook een stuk lichter te verdraaien.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu