Valliant themocompact VCW 242E

Wouterpb

  • #1
Het waterhuis van mijn ketel druppelt water wanneer er tapwater wordt gebruikt. Ben niet onhandig maar wat ik er van lees wilde ik het toch maar laten oplossen.

Bij het douchen varieert de temperatuur nogal eens ondanks een thermostaatkraan. Niet helemaal koud maar wel varieren. Is het aannemelijk dat dit door het waterhuis komt of is er nog wat mis?

Ik kom regelmatig de term warmtewisselaar tegen, is dat hetzelfde als het waterhuis?

De ketel is van 1996, is de reparatie wel zinvol of kan ik beter naar een nieuwe ketel uitkijken?

alvast bedankt.

Wouter.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het waterhuis detecteerd het gebruik van warm water en start de pomp en de brander.
De warmtewisselaar zorgt dat het leidingwater verwarmt word door het cv water dat via de brander word opgewarmd.
 

Klorissa

  • #3
Als het waterhuis druppelt is dat een voudig te herstellen.Waarschijnlijk is de pakkingbus waar de opdrukstift doorheen gaat lek.Het waterhuis zit in een beugel en wordt geborgd door een schroef,heeft vier wartels en als je dit los draait nadat je de koudwater toevoer hebt afgesloten,pak je zo het waterhuis er onderuit.het waterhuis ziet er zo uit alleen de pakkingbus kan verschillen want het type waterhuis kan anders zijn .Maar het is in beide gevallen te koop.De pakkingbus zit boven in het midden maar als hij daar lekt zie je dat wel.Geschatte hersteltijd 25 min.

 

Wouterpb

  • #4
Er zit aan de voorzijde van het waterhuis een bus. Bij andere modellen schijnt daar een regelschroef in te kunnen zitten. Daar lijkt hij te lekken. Dat was al toen ik het huis kocht en heeft al even gelekt want huis (aluminium?) is best aangevreten.

Technisch zou ik het wel kunnen maar je zal niet zien dat wat je uit elkaar haalt even niet leverbaar is etc. Daar heb ik dan minder zin in. Dan liever een installateur laten inschatten, evt bestellen, en fixen denk ik dan.

Maar kan dit temp. variaties met zich meebrengen?

Wouter.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
De temperatuur kan idd wisselen,doordat de opdrukstift af en toe blijft hangen.

De oorzaak is waarschijnlijk een lekkage onder de stift van het watergedeelte.
 

Wouterpb

  • #6
Waterhuis dus maar gewoon laten fixen dan kan de ketel vast wel weer even.

Bedankt.

Wouter.
 