Vaillant VRT 25 weerstand over thermostaat [3 en 4] bij warmtevraag?

Goedemiddag, op deze eerste winterdag.

Al eerder deed t thermostaatje het niet goed, toen na wat kijken ineens weer wel. Ketel Vaillant HR Solide 24-28, zo n 20 jaar oud.
Wat me bij de vorige storing opviel, is dat bij sluiting contacten er toch nog een weerstand is over de thermostaat, tussen de 3 en de 4, en [dus] ook een wisselspanning van 5.5 V.
[bij geen warmtevraag contacten open: iets van 27V wisselspanning]

Nu doet de thermo weer moeilijk. - klopt dat van die weerstand, of is die een soort van stuk? Contacten zelf werken goed, geen weerstand, maar dr zit nog een componentje tussen geschakeld.

Vraag andersom gesteld: Heeft die ketel een bep weerstand nodig bij warmtevraag, of is t gewoon een kwestie van BAM, weerstand [bijna] nul bij warmtevraag?

Groetjes W
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Die weerstand zit erin om te zorgen dat een kamerthermostaat van type Honywelll rond een display geeft zonder die weersrand laad de coltcap niet op en is er geen display te zien.
     
    Voor wat ik me herinner moet de weerstand tussen 4 en 5 en de aansluitng van de thermostaat 3 en 4 staat ergens nog wel in een schema.
     
    Met 3 en 4 bedoel ik in het thermostaatje, weerstand te meten als ie afgekoppeld is. In de ketel kom ik niet, niet nodig ook. .... en de 25 heeft geen display.
    De aanwijzing dat hij werkt is het klikje vd thermostaat, het zachte geruis vd pomp, en het thermometertje aan de CV-aanvoerbuis.

    Hij brandt nu lekker [bijna 50 graden]. wanneer de thermo afslaat, is het probleem dat ie daarna niet meer aan wil slaan. Nu is t best koud, dus zit te stuiteren tegen de ingestelde max keteltemp van 50 graad.

    W