Vaillant VHR18-22c foutcode F04

Peter 1965

  • #1
Hallo,
sinds oktober vorig jaar heb ik een probleem met mijn Vaillant VHR18-22c van 8 jaar oud. Eerst sporadisch maar steeds vaker de foutcode F04. Volgens de monteur kon dit 2 oorzaken hebben; of de ventilator of de print. hij heeft toen de ventilator vervangen door een nieuwe en het probleem leek daarna verholpen. Echter sinds kort weer hetzelfde probleem , de ventilator is onder garantie vervangen maar dit heeft niet geholpen.
lees op dit forum elders dat het ook aan de zekering 4AT kan liggen maar daar heb ik de monteur niet over gehoord , wel over een print vervangen , kosten print 360 euro. Vraag of ik de zekering zelf na kan zien en zo ja waar vind ik die. Daarnaast wat kan het probleem evt anders nog zijn. Nog even goed om te vertellen dat soms tijdens het douchen de ketel een brommend geluid maakt. Ketel wordt jaarlijks nagekeken en schoon gemaakt .
hoor het graag
Peter
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
F 04 is een storing in de ventilator of electronica, je kunt aan de diagnose code D 31 (gewenst toerental van de ventilator) en D32 (actuele toerental van de ventilator) zien waar mogelijk de fout zit, deze moeten beide gelijk zijn als het toestel in bedrijf is.

Controleer ook de stekker op de ventilator of alle draden goed vast zitten.
Controleer ook de rookgasafvoer en luchttoevoer.
Kun je niets vinden, dan de installateur bellen.
 

Peter 1965

  • #3
Obelix,
bedankt voor je antwoord zover.
de installateur is dus al een aantal keer langs geweest en heeft dat allemaal gecontroleerd, zij houden het nu op een kapotte print. Maar voordat ik die evt laat vervangen ( of mss wel zelf kan doen ) wil ik die zekering nazien want daar heeft de installateur niet naar gekeken.Waar vind ik die zekering en hoe kan ik die controleren.?

gr Peter
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Die zit in de brander automaat.Dat is at kastje wat aan de rechter zijde hangt met de stekkers er op.

Trek de kabel uit het stopcontact.
Demonteer kastje
Open de plastic boven kap
Dan vindt je de zekeringen wel
 

Cvpomp

  • #5
Als de zekering kapot zou zijn, zou de ketel continu F04 geven en niet meer te resetten zijn.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Slecht contact Van de zekering?
De eerlijkheid gebied me te zeggen, ik heb het nog nooit meegemaakt.
Altijd uba defect
 

Peter 1965

  • #7
Zal voor alle zekerheid de zekering / contact nog nazien om dat ook uit te sluiten. Wat is een uba defect ? Zoals je wel merkt ben ik maar een leek op cv gebied. :?

gr Peter
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
UBA = Universele Brander Automaat
Oftewel de print
 

Peter 1965

  • #9
Goedemorgen ,
nou das niet zo mooi dan , is een dure jongen . CV is 8 jaar oud en sta nu in twijfel of ik die print nog ga vervangen of mss toch een nieuwe cv te laten zetten .CV heeft tot dit probleem geen problemen gehad en vraag me nu af of dit het begin is van nog meer ? Weet niet wat gemiddeld de levensduur is van een Vaillant ? Heeft iemand enig idee :?:

gr

Peter
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Je hebt een PB
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #11
Wanneer de ketel in storing F4 staat drukt u de toetsen "+ en -" tegelijk in. U krijgt dan een tweede code F28 of F29.

F28 = Ventilator defect
F29 = MCBA defect
 

Peter 1965

  • #12
Hallo screech,
bedankt voor je info , heb de + en - tegelijk ingedrukt en geeft nu F29

gr. Peter
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #13
Vervang de MCBA dan maar. dan is je probleem opgelost.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu