VAILLANT VCW346 ecotec plus

Lex11

  • #1
VAILLANT ecotec plus vCw346

Zonder dat er om warm water gevraagd wordt of warmte in huis nodig slaat vaillant vCw346 ongeveer 2 X per uur aan dit ongeveer 30 seconden lang, waterpomp slaat dan aan, vlam gaat aan en dan slaat deze terug af.
Wat kan het probleem hier zijn? Ketel is ongeveer 2 jaar geplaatst? Alvast dank voor de hulp!!

:wink: :!: :D
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Neesje

    Specialist Verwarming
    • #2
    Als de comfortstand voor het warmwater aanstaat slaat de ketel kortstondig aan om ervoor te zorgen dat zodra U warmwater wilt tappen dit geen uren duurt.
    De wisselaar wordt regelmatig op temperatuur gehouden dus.
    Aan U de keuze of U voor comfort of voor zuinig stoken kiest.
    Ik heb ook een vaillant en heb voor comfort gekozen omdat ik deze kosten (in mijn ogen niet eens zoveel geloof ik) voor lief neem.
     