Vaillant Mag Turbo 19

A.Saris

  • #1
Het probleem is dat dit app. in de zomer zeer heet water geeft en dan steeds aan/uit schakelt.
In de winter bij lagere waterinvoertemp en dito montageplek, schakelt het niet in na het openen van slechts 1 kraan. Wanneer we douche en wastafelkraan openen wordt het water een beetje opgewarmd terwijl de geiser ingeschakeld wordt en een flinke vlam toont.
Wanneer dan de kraan v.d. wastafel bijna gesloten wordt blijft het app in werking.
Wat en waar moeten we zoeken?
Wie het weet mag het schrijven en we zullen heel dankbaar zijn weer warm te kunnen douchen.
M.v.g.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Hoe lang is het geleden dat de geiser onderhoud heeft gehad ?
Ik heb het vermoeden dat dit de hoogste tijd wordt, schakel een installateur in.
 

A.Saris

  • #3
Beste Jan; Dank voor de snelle reactie. Onderhoudsgebrek zou kunnen. Maar het is niet eenvoudig iemand te vinden die m.b.t. dit apparaat voldoende en heldere kennis paraat heeft. De voorbije zomer is er door een installateur naar "gekeken"
Hij kon geen reden vinden voor het in/uitschakelen en de hoge temperatuur. Hij heeft een kleine ingreep verricht door instelling van de vlam via het kleine kunsstofschroefje bij het zwarte kastje .Dat bleek moelijk. De doorstroming was na ontkalken goed.
Wat nu? Heb je misschien een goed adres in de omgeving van Oldenzaal?
Hoor ik graag
Groet
A.S
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Adressen geven we op het forum niet.
Kijk in uw berichtenbox van het forum.
 