Vaillant hr solide storing F06

justfinee

  • #1
Vaillant vhr 18-24c foutcode F 06 met dezelfde fouten Ik heb 2 borden, het probleem zit in het bord, help alstublieft MCBA 1445D V3.0 / * 4.0
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #2
    f 06 met welke subcode? er zijn er nogal wat bij.
    kan ook het gasblok zijn, gezien u al 2 mcba's hebt geprobeerd
     

    justfinee

    • #3
    Ik weet het niet wanneer ik de ketel op het paneel aanzet, fout f06 verschijnt en dat is alles. welke subcodes? hoe erachter te komen?
     

    justfinee

    • #4
    we hebben 2 ketels 1 werkt zonder problemen 2 fout f06 als je de borden verwisselt geeft f06 ook 1 ketel aan
     

    justfinee

    • #5
    Ik denk dat het komt door de vergoeding
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #6
    gelijk de + en - toets indrukken als de foutcode verschijnt dan krijg je de subcode, maar zomaar lukraak onderdelen onderling uitwisselen kan gevaarlijk zijn een toestel kan bijvoorbeeld een ander vermogen hebben of andere parameter instellingen ondanks dat ze er identiek uitzien
     

    justfinee

    • #7
    Ik begrijp je, we hebben dezelfde ketels 18-24 vaillant
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu