Vaillant geiser geeft te heet water

Rene B

  • #1
Onze geiser, een pas geplaatste Vaillant MAG 9/2 XZ, gebruiken wij voor de douche. Het water is echter zo heet dat er veel koud bijgemengd moet worden om te kunnen douchen.

Er moet blijkbaar te veel koud water bij, want het verwarmen houdt dan na enige tijd op.
Terugdraaien van het koud doet de geiser weer aanspringen enzovoorts waarna de boel weer te heet wordt, etc.

Nu is mijn vraag: is er niet een manier om de brander tijdens verwarmen iets lager te zetten? Ik heb nu de gasttoevoer iets afgeknepen door de 'gasschakelaar' een stukje te verdraaien en vast te zetten met duct tape.

Maar dit zal vast niet de bedoeling zijn ben ik bang :) Kan dit niet netter?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Vraag: pas geplaatst: door een installateur?
 

Rene B

  • #3
Ja, door een echte installateur.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ik zag op een plaatje van zo´n ketel (denk ik) op de voorkant een stelknop zitten waarmee je de vlamhoogte kan instellen.

Dingen vasttapen is niet een goed idee.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
Dan denk ik toch, dat de eerste (en eigenlijk enige) aangewezen persoon om dit probleem op te lossen die installateur is.

Je mag verwachten, dat de installatie goed werkend geleverd wordt, dus ga naar die installateur en laat het in orde maken, in plaats van met duct tape noodoplossingen te maken.

Je werkt wel met gas hoor!
Het zelf afknijpen van gastoevoer lijkt me niet verantwoord!
 

Rene B

  • #6
Volgens de installateur is er niks aan de hand. Klopt ook wel, er komt prima warm water uit. Alleen iets (lees: veel) te heet.

En de 'temperatuurkiezer' voorop de geyser doet vrij weinig, die varieert het debiet van het warme water een beetje lijkt wel. De brander blijft even hard loeien.
 

Chathanky

  • #7
Dit debiet zou je hoog moeten houden om het warmwater lager te houden.
 

Rene B

  • #8
Ja, inderdaad, dat zou je denken. Maar in temperatuur maakt het
niet zo veel uit, blijft veel te heet.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Ik denk dat de douchekop te klein bemeten is of dat er een begrenzer in zit, geen spaardouche gebruiken, deze geven vaak problemen met geisers door te weinig waterdoorlaat.

De "temperatuurkiezer" is een instelknop voor de hoeveelheid water die doorgelaten wordt bij gelijk blijven van de brander, dus meer water en niet harder branden, hierdoor verminderd de temperatuur van het water.
 

Rene B

  • #10
Dat het door de douchekop kwam zei de installateur ook al.
Haal ik de hele douche kop helemaal weg dan blijft het probleem.
En de afstand tussen de geyser en de douche is minder dan een meter. De drukval of weerstand vanaf de geiser naar de douche zou het dus haast niet kunnen zijn.
 

Chathanky

  • #11
Klopt jan dat is ook een hele goede mogelijkheid. :wink:

Thermostaatkranen willen dit probleem ook wel geven, maar zo te zien zit die er niet op.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Staan alle kranen wel open, met name de toevoerkraan achter de geiser en de kraan onderaan naar de aftakking van de douche ?

Het zou ook nog kunnen dat er een vernauwing, een knik of iets cement etc. in de pijp zit.
 

Rene B

  • #13
Dat van die knik/cement zou kunnen, is een oud huis. Zal er naar kijken.

De keuken ligt een verdieping lager, maar daar is het warme water ook vrij heet en valt de boel uit bij te veel bijmengen van koud. Maar in de keuken is het minder kritisch, daar wordt niet gedouched.
 

Rene B

  • #14
De toevoerkraan achter de geiser staat helemaal open. Maar daar is inderdaad wel wat mee te tweaken;) Niet dat het verder wat oplost.

Zag het net weer: die brander staat zo belachelijk hard, lijkt wel een hoogoven. Kon die maar wat minder...
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
Liggen er toevallig nog de oudere 11 mm leidingen naar de douche en de keuken?
 

Chathanky

  • #16
Ik herkende het probleem ergens van, dit is al beschreven door Marco.

Warmwater werkt niet goed. Zoek dit draadje eens op, is opgelost door de doorstroombegrenzer te verwijderen, omdat dit door de installateur is geplaatst zou ik het niet zelf doen en de installateur dit laten doen, hij had dit probleem moeten ondervangen.
 

Rene B

  • #17
Met de schuifmaat: aanvoer is 15 mm, afvoer 12 mm.
Maar de aanvoer gaat het hele huis door en ik weet niet hoe dat er verder uitziet over het gehele traject.

Misschien is de 'weerstand' in het aanvoerpad te groot?
 

Rene B

  • #18
En hoe herken ik een 'doorstroombegrenzer'?
 

Chathanky

  • #19
Die zit bij de koudwater aanvoer, meestal net voor de geiser op een koppeling.
 