Vaillant geiser blijft branden

Kepe

  • #1
Hallo,
de (oude) Vaillant geiser van mijn dochter blijft branden als ze de warmwaterkraan dichtzet. Om oververhitting te voorkomen heeft ze de gaskraan (gelukkig) dichtgedraaid. Is het zonder typeaanduiding toch aan te geven om wat voor probleem het hier gaat?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
Heeft u resent naog aan de waterleidingen gewerkt.
Een leiding afgedopt misschien?

zo ja dan kan hier lucht in zitten wat er voor zorgt dat de geiser blijft branden.

post anders even een foto van de geiser.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Vervuilde pakkingbus van het waterhuis of pakkingbus die door lekkage en kalkresten vastzit.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #4
Kepe . als het een oude vaillant is dan zal het liggen aan het Langzaam ontstekings ventiel,aan de zijkant van menbraam huis-het lijkt op een schroef daar binnenin ligt een kogeltje (deze zit vast) dus demonteren) en schoon maken .
Voordit alles even waterdruk eraf halen .

Artikelnr. 8050100
10216

Succes .
 

Kepe

  • #5
Jongens, bedankt. Ik ga er woensdag naartoe en zal dan jullie suggesties proberen en als het nodig is, meteen een paar foto's maken. Volgens mij is er niet onlangs aan de waterleidingen gewerkt, maar al zeker ook even ontluchten. Het is vast een oude Vaillant, want het is in een antikraakwoning die over een paar maanden afgebroken wordt. Maar al die tijd douchen met koud water vind ik ook zo zielig...

Ik kom er nog op terug en alvast bedankt voor jullie snelle reacties.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Je hebt grofweg 2 modellen vaillant geisers, een "eitje" deze is ovaal
en een rechthoekig model.
Als het een eitje is, kan het idd de genoemde ontstekingsventiel zijn,
maar ook een pakkingbus die zwaar gaat waardoor de opdrukstift van
het membraanhuis blijft hangen en de gasklep open blijft staan, gevolgen
bij het doorbranden zijn niet te overzien, heb het helaas 1 keer eerder
mee mogen maken, de geiser smelt uit elkaar waardoor het water eruit
spuit totdat de hoofdkraan gesloten word.

Bij een rechthoekige model is het meerendeel alleen de pakkingbus
waardoor de opdrukstift blijft hangen...enz.

Overigens kan bij beide modellen het gasgedeelte ook defect zijn,
maar dat komt zeldzaam voor.
 

Kepe

  • #7
Jongens, het probleem met mijn dochter's geiser is opgelost, mede dankzij jullie advies. Hartelijk dank hiervoor!
Wat mij betreft kan dit onderwerp gesloten worden.
 

Ronald41

  • #8
Toch leuk als u even meldt wat nou uiteindelijk het probleem was.

?
 

Kepe

  • #9
Sorry Ronald, natuurlijk. Uiteindelijk bleek er gewoon wat lucht in de leiding te zitten. Tijdens haar afwezigheid is er aan de waterleiding gewerkt en daar wist ze niets van. Even ontluchten en het geisertje werkt weer naar behoren.
 