Vaillant Eco Classic aansluiten op open therm

In deze vaillant ketel in Denemarken zit al een opentherm aansluitmogelijkheid. Zie rode stekker bij mijn zwarte cirkel.
Nu werkt de verwarming met een buitenvoeler die draad is nu even losgemaakt maar ik wil graag een open therm klokthermostaat gebruiken.
Dit om het op afstand te kunnen bedienen en de CV ketel hoeft ook niet te draaien als de houtkachel aan is.
De ketel snapt nog niet dat de opentherm is aangesloten Wat moet ik nu nog meer doen?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • en met foto :love:



    vaillant printplaat.jpg
     
    Heb je de installatiehandleiding, of het exacte type (of een Deens forum)?
    In de Nederlandse installatiehandleiding die ik vond met ´eco classic' staat op pagina 18 een andere, aparte print voor opentherm.
    Er zit nu iets op aangesloten, wat gebeurt er als je een opentherm thermostaat aansluit?
     
    Een aan/uit thermostaat met de door jou gewenste ´slimme' bedien-functies is misschien een eenvoudiger oplossing.
     
    Dat is inderdaad nu gelukt want deze thermostaat Honeywell home T6R kan het allebei. Dat scheelt al het een en ander. Ik moet ook nog de oude boiler zien af te koppelen en rechtstreeks warm water laten tappen. maar dat is een ander onderwerp denk ik.
     