Vaatwasser aansluiten op bestaande waterleiding

Dag,

Ik wil een vaatwasser in mijn nieuwe keuken. We zijn zelf aan het klussen en dat gaat toch lastiger nu we geen raad kunnen vragen in de bouwmarkt.
Kan iemand mij uitleggen welke onderdelen ik nodig heb om een vaatwasser aan te kunnen sluiten op mijn huidige leidingen?
waterleiding.jpeg

Links tot aan de streep komt de onderkast met spoelbak, en rechts komt de vaatwasser.
Ik heb begrepen dat de huidige waterleidingen 15mm zijn, en de afvoer heeft een diameter van 4cm.
Dit is de close-up van de koud-water-leiding:
waterkraan2.jpeg


De vraag:
Is het nodig om een tussenstuk te maken zoals op deze (derde) foto?
Screenshot 2021-01-27 at 19.29.28.png

Dat is een screenshot uit de volgende instructie op youtube:

Ik hoopte genoeg te hebben aan een dubbele aansluitkraan:
dubbele aansluitkraan.jpg

(vierde foto), ookal zou dit type niet passen op mijn koud-water-kraan.

Kan iemand mij uitleg geven welk stappenplan ik moet volgen?
 
Je moet een knel T stuk 15 mm in de huidige waterleiding zetten. Dan met een stukje koper buis 15mm naar de plek waar de kraan moet komen. En op die plek een knel muurplaat 15mm x 1/2 bi.

Je draait er dan een wasmachinekraan in. Die hebben 1/2 bu als aansluiting.

Je moet een kraan met beluchter en keerklep hebben zodat bij wegvallen van de leidingdruk er geen vuil water terugstroomt de waterleidingen in.

Afvoer kun je verlengen met pvc. Verlijmen met pvc lijm. Plaats wel een sifon in de leiding als stankafsluiter.
 