UTP kabel gebruiken voor de thermostaat

Niels

  • #1
Hoewel ik nog geen ketel of thermostaat heb uitgekozen moet ik vandaag of morgen de kabel naar boven doortrekken. Zou ik hiervoor een Cat5e UTP kabel kunnen gebruiken? Ik heb nog wat meters over, vandaar...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik heb er nog nooit last mee gehad.
 

Niels

  • #3
Da's duidelijke taal! ;)
 

Dominee

  • #4
Je zou de aders dubbel kunnen doen (dus vier aders gebruiken), want officieel is utp net te dun!

Ligt ook een beetje aan de afstand natuurlijk!

Succes!
 

Klaas34

  • #5
Bij een thermostaat met powerstealing kunnen de draden te dun zijn. Een Bosch cv-ketel is hier gevoelig voor. Na een paar jaar krijg je problemen met de elektronica van de cv-ketel en moet deze vervangen worden.
 

BeeTeeWee

  • #6
Ik had nog wat meters over van m'n (afgeschermde, 4-aderige) alarmbekabeling en die meters heb ik gebruikt om telefoon-, ADSL- en thermostaat te bedraden.

Werkt feilloos. De meeste (alle?) thermostaten doen in feite niets anders dan de twee draadjes tegen elkaar houden op het moment dat de temperatuur beneden de ingestelde waarde komt... :roll:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Vergeet dat maar rustig BeeTeeWee.
Tegenwoordig hebben bijna alle thermostaten Powerstealing.
Dus er loopt een stroom om de display en electronica te voeden en dat gaat over dezelfde draadjes, of modulerende thermostaten die geven veel meer info door aan je ketel i.p.v. alleen aan/uit.

En dan hebben we het nu populaire openthermsysteem waarbij er data naar de ketel gestuurd wordt en van ketel naar thermostaat.

De tijd dat een aan/uit thermostaat gewoon 2 draadjes doorverbond is geweest.
 