Uitslag van warmwater problemen nefit turbo combi

Crazypat

  • #1
Na aanleiding van mijn bericht november vorig jaar wil ik toch even mijn bevindingen hier weergeven.
Ik heb problemen met het warmwater gedeelte van mijn Nefit turbo 21 HR combi.

Indien ik de warmwater kraan open, komt er lauw water uit de kraan. Indien ik deze dan vervolgens na een minuut of zo weer open draai komt er normaal warm water uit de kraan.

Moet ik dit gaan zoeken in de Boilerthermostaat? (kleurkode paars).
Alvast bedankt voor eventuele reacties.

Ik had diverse reacties gehad maar nog niet de uitslag kunnen vertellen.

Wat ik gedaan heb is het volgende: een nieuwe boilerthermostaat gekocht en geprobeerd de oude te verwijderen wat niet lukte omdat de koperen draad afbrak (voeler zat te vast) nieuwe thermostaat voeler onder oude gemonteerd en installatie werkte weer naar behoren. Het zat me toch niet lekker dat het niet juist geinstalleerd was dus heb ik het volgende gedaan om de oude voeler toch te kunnen verwijderen.

Ik heb een stuk draadeind m5 genomen en vervolgens een spaanplaat schroef op de kop daarvan gelast. Dit geheel in de inlaatpijp waar de voeler inzit geschoven en dmv draaien de schroef in de voeler gedraaid.

Vervolgens met een ring en m5 moertje voorzichtig de moer aan gedraaid waardoor voeler met gelijke en constante kracht loskwam en nieuwe voeler zonder problemen juist gemonteerd kon worden en wij weer "normaal" warm water hebben.

Hoop dat deze oplossing voor iemand anders ook bruikbaar is nu of in de toekomst.
Nogmaals bedankt voor de vele reacties.
 

Gerrit

  • #2
Bedankt voor de melding.
 