Hoi,
In ons nieuwbouwhuis is helaas de buitengroep aangesloten op dezelfdegroep als de koelkast. Aangezien we toch een uitbreiding voor buiten willen wil ik graag het volgende voor jullie voorleggen.
Op dit moment ziet de verdeling er als volgt uit
Bekijk bijlage 97900
Omdat we binnen en buiten willen scheiden en omdat ik twee heaters voor buiten wil aansluiten komt er ongeveer 500W aan verlichting bij en twee keer heeters a 1000W p/st
Dan kom je uit op het volgende
Verzoek:
Mijn idee:
Fase 1, Fase 2 en fase drie hebben op het aansluitblokkje ruimte vrij. Nul heeft geen ruimte vrij.
Vraag1: De fases kan ik de nieuwe draden op aansluitblok aansluiten en vanaf het aansluitblok naar de aardlekautomaat maar de Nul is vol. Mag ik een extra aansluitblok toevoegen en de nul doorlussen?
Vraag 2: Klopt het dat ik de fases vanaf het aansluitblok direct op de fase aansluit op de aardlekautomaat? M.a.w. hoofdschakelaar gaat bruin-grijs,zwart naar de aansluitblok en vanaf daar vertakt hij naar zowel 3 aardlekautomaten (nieuw) en 3 bestaande aardlekschakelaars.
Vraag 3: Mijn omvormer heeft een max output current van 12.8A en een nominal output current van 11.6A. Klopt het dat ik dan geen issues krijg met gelijktijdigheid?
Mocht ik iets onduidelijk hebben omschreven dan hoor ik het graag.
In ons nieuwbouwhuis is helaas de buitengroep aangesloten op dezelfdegroep als de koelkast. Aangezien we toch een uitbreiding voor buiten willen wil ik graag het volgende voor jullie voorleggen.
Op dit moment ziet de verdeling er als volgt uit
Bekijk bijlage 97900
Omdat we binnen en buiten willen scheiden en omdat ik twee heaters voor buiten wil aansluiten komt er ongeveer 500W aan verlichting bij en twee keer heeters a 1000W p/st
Dan kom je uit op het volgende
Verzoek:
- Ik wil zowel de verlichting als de twee heaters op drie aparte aardlekautomaten hebben aangesloten.
- ik wil graag een goede spreiding voor belasting
- ik wil niet in gevaar komen met gelijktijdigheid (alles binnen de normen).
- Ik wil graag het op een juiste manier aansluiten.
Mijn idee:
Fase 1, Fase 2 en fase drie hebben op het aansluitblokkje ruimte vrij. Nul heeft geen ruimte vrij.
Vraag1: De fases kan ik de nieuwe draden op aansluitblok aansluiten en vanaf het aansluitblok naar de aardlekautomaat maar de Nul is vol. Mag ik een extra aansluitblok toevoegen en de nul doorlussen?
Vraag 2: Klopt het dat ik de fases vanaf het aansluitblok direct op de fase aansluit op de aardlekautomaat? M.a.w. hoofdschakelaar gaat bruin-grijs,zwart naar de aansluitblok en vanaf daar vertakt hij naar zowel 3 aardlekautomaten (nieuw) en 3 bestaande aardlekschakelaars.
Vraag 3: Mijn omvormer heeft een max output current van 12.8A en een nominal output current van 11.6A. Klopt het dat ik dan geen issues krijg met gelijktijdigheid?
Mocht ik iets onduidelijk hebben omschreven dan hoor ik het graag.