Ik ga mijn woning uitbreiden met een extra werkruimte. Ik wil daar een ruim aantal wandcontactdozen in bouwen. De stroomtoevoer haal ik vanuit de naastgelegen woonkamer.
Mijn vraag: Hoeveel wandcontactdozen mag ik maximaal op een groep (16 Amp) zetten?
 
Afhankelijk van het aantal eindgroepen (in de meterkast):

bij 3 eindgroepen mag je in eerste aanleg 15 aansluitpunten hebben en dat mag uitgebreid worden naar 18 aansluitpunten i.e. WCD's + schakelaars. Bij 4 of meer groepen is dat 18 en uit te breiden naar 21. Beltrafo en scheercontacten tellen niet mee, een meervoudige wcd telt als 1 aansluitpunt. 1 of meer WCD('s) achter 1 schakelaar tellen als 1 aansluitpunt mee.
 