Uit nieuwsgierigheid: waarom zekering eruit?

Kaajee

  • #1
Ik was bezig om een door een lichtschakelaar geschakelde wandcontactdoos te 'verlengen'. Er waren andere mensen bzeig die licht nodig hadden dus de groep helemaal uitschakelen kon even niet. Dus de schakelaar op 'uit' gezet, dubbel gechecked met een lamp en mulitmeter: geen stroom meer op de wcd. De kabel doorgeknipt, daarbij vanzelfsprekend 'sluiting' gemaakt (ijzeren tang; 3 aders (blauw, zwart, glgr) tegelijk doorknippen) en toen sprong de zekering (installatie automaat) eruit. Hoe kan dit?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Was het inderdaad de groepsautomaat of misschien de aardelekschakelaar?
 

Kaajee

  • #3
Nee de automaat (groep heeft geen ALS; bedrijfspand)
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Het zou nog kunnen dat de schakelaar nul schakelt in plaats van fase. Dan meet je met je multimeter niks meer, maar als je dan alle drie aders tegelijk doorknipt, krijg je een kortsluiting tussen fase en aarde.
 

Kaajee

  • #5
Ik heb ook nog gechecked met zo'n speciale pen die aan signaal geeft als er stroom op een wcd staat (FLUKE VOLTALERT); die gaf ook niets.....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dan heb je dus verkeerd gemeten.En met een voltstick mag je geen spanningsloosheid aantonen, dat mag alleen met een 2 polige tester.

Je meet voor uitschakelen L-N , L-PE en N-PE, na uitschakelen L-N,L-Pe en N-PE.Juist om te voorkomen dat je dor het geknoei van een ander het loodje legt.

Nee meneer het licht moet hier echt aan blijven, de spanning mag er beslist niet af.
-Ok doe ik het zo wel even, oeps PLOF.
-Sorry
 

Kaajee

  • #7
Dus jij denk ook niet de fase maar de nul geschakeld?

(ik moet even de werkzaamheden daarna goed terug halen, maar ik zou zeggen dat ik dan ergens in het klustraject toch zeker een schok moet hebben gehad. Kan het niet iets anders zijn?)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Het kan ook toeval zijn. of iemand die de schakelaar even omzette, een losse Nul ergens in de installatie.

Op alleen jouw info is er eigenlijk alleen te gissen wat er gebeurt is.

Maar als jij werkt aan een onder spanning staande installatie is het vragen om kleine en grote ongelukken.
 

Kaajee

  • #9
Nee niemand aan de schakelaar gezeten, die zat vlak onder me. Die heb ik wel in de gaten gehouden, zelfs een tape geplakt voor de 'zekerheid'.

En 'toeval' ?? Lijkt me sterk.....toch?

Ik ga morgen voor ter test nog eens jouw volgorde testen, ik laat het weten. Ik moet toch nog verder klussen later, dus dan wil ik het zelf ook zeker weten........
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #10
Kajee.
heb het zelfde gehad met het ophangen van een lamp.
Ik heb in mijn pand 6 groepenkasten vernieuwd van stoppen naar automaten.
Tijdens het aansluiten van lampen en dergelijke met de oude stoppen Nooit last van kapot gaan van stoppen tijdens het verwisselen van plafoniere,s.
Nu in de tijd dat ik automaten heb kan ik geen plafonniere meer op hangen of poef stroom er af en dat gaat niet gepaard met vonken.
Instalateur gevraagd en die kwam met de verklaring dat het een combinatie was van een hele kleine lekspanning van ongeveer 1,5 volt op de zwarte draad.
Dit is niet voelbaar maar als je het meet is het zichtbaar op de multymeter.
Heb het ook wel eens gezien met een spanningszoekker als je wilt testen of er wel spanning op de schakeldraad zit.( brand het lichtje heel lauw)
Nu is zijn verklaring dat tijdens het ophangen van de lamp en het door het gat steken van de draden (dit moet zonder kroonsteen) de aarde en of de blauwe draad elkaar raken dat dan de automaat uit springt.
Heb het getest bij de wandlampen in de gang bij de meterkast.
En inderdaad de geel groene draad en de blauwe draad tegen elkaar poef.
zwarte draad en geel groene poef zwarte en blauwe draad poef.
Heb toen gevraagd en dit is bij de huidige automaten van 30 ma normaal.
Deze automaten zijn o gevoelig dat in de wonigbouw een oude wasmachine er niet eens op kan draaien deze schijnen ook een lek spanning te hebben moeten dan vervangen worden door 30 ma traag.
De combinatie van twee draden zou bij jou de oorzaak ook geweest zijn.
 

@$T

  • #11
Ik denk toch dat er ipv automaten zg aardlekautomaten zijn toegepast
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #12
Dat klopt die zitten er bij mij ook in.
 

Kaajee

  • #13
Sorry had nog niet gereageerd, maar het zijn inderdaad aardlekautomaten en dus zal het wel net als jouw verhaal, Rene de klusser, zijn......
 