Type wapeningsmat bij vloerverwarming?

Part

  • #1
Op zwaluwstaart platen wil ik een wapeningsmat (betongaas) aanbrengen om daar op de vloerverwarming buizen te monteren en dan beton te storten,
Nu hoor ik dat het niet echt nodig is een wapeningsmat te gebruiken maar dat het wel veel gemakkelijker is om de buizen vast te zeten.

Maar wat voor wapeningsmat kan ik het beste gebruiken:
Bouwstaalmat 4, 5 , 6 of 8 mm gaas 15x15cm?

Het gaat om een vloer van 8 bij 3,5 meter.
Hieronder zitten balken van 180 bij 90mm 3,5 meter lang met ondersteuning op drie plaatsen. (een maximale overspanning van 1,25 meter). De balken staan 60cm van elkaar.

Mijn 2e vraag is moet er aan de bovenzijde van de vloer nog iets van krimpnet komen en hoe ziet dit er uit?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Krijg je geen afwerklaag?

Dat je daar een net inlegt en de slangen erop knoop.

Hoe dik word anders nu je betonvloer?

Het wapeningsnet kan 4 en 5 zijn,hou rekening mee voor natuursteen moet je gegalvaniseerd gebruiken.
 

Part

  • #3
Voor de betonvloer ga ik uit van 55mm + de dikte van de wapening.

Indien niet gegalvaniseerd komt het roest dan door -+40mm beton in je natuursteen?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ik zou toch aan de natuursteen leverancier vragen of er een gegalvaniseerd nog nodig is.

Komen de tegels zo op de beton vloer te liggen?
 

Part

  • #5
Nee er komt een houten vloer op maar wie weet willen wij (of nieuwe bewoners) later steen. Dan is het handig om er nu al rekening me te houden.
 
Status