Twin adereindhuls ok in groepenkast?

We hebben in de groepenkast de volgende situatie: Ik gebruik Twin 6mm2 adereindehulzen om de bedrading in de groepenkast direct achter de hoofdschakelaar te verdelen in een vraag- en aanvoertak. (Het volgt dit idee om de vraagkant extra af te zekeren voor een overdaad aan stroom van panelen + hoofdaansluiting)

PXL_20260414_191023950.MP.jpg


Nu ik hier na een tijd weer naar kijk bekruipt me toch wat twijfel. Had ik hier geen aansluitblok moeten gebruiken? Helaas splitten alle blokjes die ik ken naar 7 of meer aansluitingen, zwaar overkill dus voor onze 3-split. Plus het neemt ruimte in op de DIN rail. Rijgklemmen beetje zelfde verhaal qua ruimte. Dan zijn die adereindehulzen toch wel lekker makkelijk / compact / elegant?

Is het acceptabel om zo te laten en evt. richting 3-fase ook zo op te volgen?
 
Dubbele adereindhulzen zijn prima voor deze toepassing.

Alleen die huls op de nul is niet fatsoenlijk gemonteerd, er steekt koper uit aan de bovenkant. Is die draad veel te lang gestript? Of zit de draad niet ver genoeg in de huls gestoken en kun je er op wachten tot dit weg smelt door een slecht contact? Het is op een foto niet te zien om welke van de 2 opties het gaat, maar duidelijk is wel dat er iets niet klopt, ik zou het even opnieuw aansluiten...
 
Zoek eens op: aftakblok
Die kan je gebruiken i.p.v. een twin huls. Neemt iets meer ruimte in, maar normaal past dat.

Voor de zekerheid:
gebruik je wel flexibel draad bij de hulzen?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan