Twee airco buitenunits op dezelfde groep

Hamsterhein

  • #1
Er zijn vorige week drie airco's geïnstalleerd die aangesloten zijn op twee buitenunits (een via duo split)

Mitsubishi Electric MSZ SERIE 5.0Kw (invoer koelen 2,05kwh)
Mitsubishi Electric Duo split MSZ-Serie 4.0kw

De units zijn gekoppeld aan dezelfde groep (groep 11 van de schermafbeeling), wat waarschijnlijk teveel is voor een groep.

Nu heb ik verschillende adviezen gekregen

1) vermogen van groep 11 te verhogen van 16 ampere naar 20 ampere
2) een buitenunit aansluiten op het aansluitpunt van een buitenlamp (is een andere groep) d.m.v. klik aan en klik uit systeem (omdat hier continu stroom opstaat)
3) de studeerkamer waar de buitenunit (5k) via een stopcontact is aangesloten te koppelen aan een andere groep (duurste oplossing?)

Hoe kijken jullie hier tegen aan? Van de Duo split zal maximaal maar 1 airco tegelijkertijd aanstaan.

Alvast bedankt

groepenkast 3 fasen.jpg groepenkast verdeling.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Hamsterhein schreef:
wat waarschijnlijk teveel is voor een groep
Hoezo waarschijnlijk? Schakelt de automaat uit bij gebruik van de airco dan? Of moet je dit nog gaan uitproberen?

Zo te zien heb je een 3x25A netaansluiting? Een 20A automaat plaatsen is dan niet toegestaan.
 

Juul..

  • #3
De kilowatts die je noemt, dat lijken me niet de elektrische vermogens per toestel. Dat zijn namelijk vermogens die apart van elkaar nog niet op een 16A groep zouden kunnen. Op een reguliere 16A groep gaat namelijk om en nabij de 3600 watt, dus als je er nu 9kw op hebt aangesloten (en ze zijn tegelijk in bedrijf) gaat dat sowieso mis. Iets overbelasten voor korte tijd gaat wel, maar is voor lange termijn geen goede oplossing. Tevens moet je met dit soort apparatuur met relatief grote vermogens niet met klik aan klik uit gaan rommelen, dat is niet gemaakt om dit soort vermogens te schakelen maar voor verlichting. Kun je eens kijken wat het elektrisch vermogen van de split units is? Dat moet op het typeplaatje staan. Post eventueel een foto hiervan.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Er iz zowieso een werkschakelaar nodig per buitenunit, dus evt. Klikaanklikuit kunnen helemaal vervallen.
Ook zal er in de handleiding van de buitenunits staan of ze een eigen groep nodig hebben,
dit merk verkoopt geen rommel en ook de handleidingen zijn volgens mij best duidelijk.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
5 en 4 kW zijn koelvermogens. De opgenomen elektrische vermogens zijn een heel stuk lager.

Laat TS eerst maar eens wat meer uitleg geven over of er daadwerkelijk al iets mis gaat.
 
  • Like
Waarderingen: Juul..

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
Een unit met 5 kw koelvermogen zal elektrisch zon 1000 tot 1500 wat opnemen, voor een 4 kw unit zal dit rond de 1000 wat zijn.
Inprincipe moet dit gewoon op 1 groep kunnen
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Daarom vraag ik me ook af of er wel of niet al iets mis gaat.... maar daar reageert TS niet op.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Bji de ene staat afzekeren met 12A, I nominaal 9,6A
Bij de multisplit staat afzekeren met 15A, I nominaal 4,9A

Als je dat op één groep zet en beide compressoren komen in dan heb je een leuke aanloopstroom.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Dat staat er inderdaad, al vind ik die 9.6A wel veel. Zeker gezien de multisplit versie van 5kW op 5.6A staat.

Vraag blijft of beide units tegelijk draaien en of TS momenteel daadwerkelijk problemen ervaart.
 

Hamsterhein

  • #11
Vonken_trekker schreef:
k die 9.6A wel veel. Zeker gezien de multisplit versie van 5kW op 5.6A staat.

Vraag blijft of beide units tegelijk draaien en of TS momenteel daadwerkelijk problemen ervaart
Ik heb nog niet alle airco's gelijktijdig aangehad
 

ABCDE

  • #12
Mitsubishi is erg zuinige met het opgeven van de aanloopstroom, maar in de documenten waar ze het doen is het veelal een factor drie van het nominale maximum.

En zelfs met 3x9,6 = 29 + 3x 5,6 = 16 = 45A zit je nog onder de ondergrens van magnetische trip van B16.

Maargoed, als het bijgeprikt is bij een groep die ook voor andere dingen gebruikt wordt... zullen er wellicht nog meer dingen met aanloopstroom zijn waardoor het wel te veel wordt.

Enige waar je echt op moet letten is dat je dat niet hebt op de groep van de koelkast...

Maar airco's gaan veelal niet vanzelf weer aan na een stroomstoring, dus meh.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Je geeft een paar duizend euro uit aan het plaatsen van een airco maar een paar honderd euro om het ook netjes in bedrijf te nemen word uitgespaard.
Terug naar de tekentafel ieder een eigen groepje met een eigen kabel.
 

Hamsterhein

  • #14
de airco's zijn bijgeprikt bij de groep van de badkamer, slaapkamer en studeerkamer.

Naast een alarm, wordt er een monitor, printer en een laptop op aangesloten en verlichting
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Beste blijft gewoon om de aircos op een aparte groep te zetten. Kun je niet buitenom of via kruipruimte nieuwe kabels van groepenkast naar de aircos leggen?
 

Hamsterhein

  • #16
Buiten om gaat niet vanwege de aanbouw achter
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu