Ik heb gisteren een kwh tussenmeter gekocht om het verbruik bij mijn boot een beetje bij te houden.
Het is een ding uit Polen dat via een dhz keten voor +/- 13 euro te koop wordt aangeboden. Uiteraard ongeijkt en met het opschrift 220V 1 fase 10 (40) Amp.
Met dat laatste stukje zit ik. Ik wil er max 16 A door heen sturen. Kan dit zo maar? Er zit wel een soort brugje bij de aansluitingen onderaan (daar waar de L en N ingevoerd moeten worden) maar ik kan nergens een verklaring vinden waar dat voor is.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen>
Gr, Bart
 
De aansluitingen zullen zijn van links naar rechts:
Fase in, Fase uit, Nul in Nul uit.

16 A is geen probleem.
 