Toilet bovenin standleiding?

Arjanfin

  • #1
Goedenavond!

Ik ben bezig met het realiseren van een badkamer op een voormalige slaapkamer. Op de bovenverdieping zat nog geen toilet, ook is er geen rioolontspanning boven op het dak.

Vanwege de wens wel een toilet te realiseren in de nieuwe badkamer heb ik inmiddels de afvoer door de verdiepingsvloer gemaakt. Er was weinig keuze voor wat betreft de plek, vanwege de nehobo-verdiepingsvloer.

In eerste instantie wilde ik de nieuw gerealiseerde standleiding in 1 rechte lijn naar boven doortrekken en het toilet op het stromings t-stuk aansluiten. Zoals te zien op foto 1.
Hiermee komt echter de pot te diep de badkamer in waarmee de loopruimte langs het badkamermeubel erg smal wordt.

Daarom zit ik er aan te denken om het toilet een kwartslag te draaien en rechtsteeks bovenop de standleiding te zetten en het t-stuk te gebruiken voor de ontspanning op het dak.
Kan dit? Of ga ik hier problemen van krijgen?

Hopelijk kunnen jullie mij helpen. Alvast bedankt!
Groet,
Arjan

4A452287-65F0-4276-A211-8927E5F3403A.jpeg 8715B430-36BE-44F2-9F20-403CB93099C5.jpeg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
Als er verder niks op loost lijkt me dat dit mogelijk is alleen dient het t stuk voorzien te zijn van een manchet verbinding omdat pp niet te verlijmen is
 

Arjanfin

  • #3
Vanaf boven loost er verder niets op. Een centimeter of 40 hieronder komt de 50mm afvoerbuis van de douche en wasbak wel bij deze standleiding op. En een verdieping lager natuurlijk de rest van het huishoudelijke afvalwater
 
Laatst bewerkt door een moderator:

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #4
Wat er wel loos is je hebt pe (het zwarte) in pvc gelijmd PE is niet lijmbaar. Dit dient met rubber ring uitgevoerd te worden.
Anders gegarandeerd lek!
 

Arjanfin

  • #5
Ik heb niets gelijmd, ik heb de 90 PE buis voor de foto even in de 110 buis gehangen. Ben mij daar van bewust. Maar toch bedankt voor de waarschuwing :)

Zou ik voor oplossing 2 gaan dan gebruik ik niet het stroom t-stuk maar een manchet Y-stuk met een verloop 90/110 manchet (die standaard bij de geberit set zit).
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Wel leuk bedacht voor de wc.
Alleen je mag binnen 1m van de wc aansluitvrije zone hebben van een ander afvoer.
Lees dit maar even door pagina 18 technisch-handboek-binnenriolering-nl.pdf
Ook heb je geen ontspanning van je 50 mm leiding.
Je zou wel de wc door de vloer heen en dan op de stand leiding de douche kan je zo rechtstreeks op de standleiding dan werken de ontspanning alle beide.
Naamloos.jpg
 

Arjanfin

  • #7
Beste Henk,
Dank voor je reactie.
In beide situaties op de foto is er rekening gehouden met met 1m afstand (in hoogte) tussen afvoer 50mm en toilet. Afvoer 50mm komt namelijk in de ruimte eronder weer aan op de standleiding. Zie bijgevoegd plaatje met nummer 1.
Voldoet dit niet aan de aansluitvrije zone? Geldt die ook voor de afstand vanaf de standleiding?
Denk je dat ik daarmee ook niet voldoende ontluchting heb op mijn 50mm doucheafvoer?

Ook situatie 2 heb ik even uitgetekend.

Eventueel zou ik nog kunnen uitwijken naar situatie 3- namelijk met nog een secundaire ontspanning op de 50mm leiding.

In welke van de drie situaties ben ik het beste af? Ik heb namelijk weinig tot geen mogelijkheid om nog meer doorvoeren door de betonvloer te maken..

Voor de volledigheid: foto 1 en 2 corresponderen met de tekening 1 en 2.

groet,

4EB07B2F-21E1-4FAB-8374-A45822D600BA.jpeg 780C1088-FCBB-402D-9E88-F0EB02DDF7E3.jpeg 50301E62-9B4C-45EA-A883-66FF8EEA5EEA.jpeg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Hoe word je badkamer situatie?

Je kunt de wc ook verslepen overzij dan kan je de 50mm buis direct op de stand leiding en daar boven op kan direct de wc.

Als je dat niks lijkt dan is situatie 3 is dan beter maar de zakleiding naar beneden moet dan 75 worden en de aansluiting op standleiding Kan dan in 45 graden.
 

Arjanfin

  • #9
Hoe bedoel je verslepen? Als in, op foto 1 maar dan nog iets verder weg?

De 110 en 50 buis in de vloer is al een “vast” gegeven. WC moet ergens in de buurt van die doorvoer komen.
Verwisselen van de 50 doorvoer naar een 75 doorvoer zou nog wel kunnen.
 

ABCDE

  • #10
Henk253 schreef:
Alleen je mag binnen 1m van de wc aansluitvrije zone hebben van een ander afvoer.
Lees dit maar even door pagina 18 technisch-handboek-binnenriolering-nl.pdf
Dat staat daar toch helemaal niet zo?

Er is geen overgang van standleiding naar liggende leiding of andersom, het zijn gewoon twee aansluitingen op de standleiding. Er is dan alleen een minimumafstand van een halve meter als de aansluitingen >90 graden verdraaid zijn in het horizontale vlak.
 

Arjanfin

  • #11
Maar even heel praktisch.. natuurlijk wil ik zo goed mogelijk voldoen aan adviezen zoals genoemde handleiding. De huidige douche werkt echter al 60 jaar op een buis van 32mm, zonder ontluchting.
dus - ga ik problemen krijgen met het uitvoeren van optie 2?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Wat Henk schrijft klopt wel.
 

ABCDE

  • #13
Half Nederland heeft de pot in de badkamer bijna direct op de standleiding en de doucheafvoer 20-30 cm eronder (in de vloer) ook direct in de standleiding.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
Als heel Nederland in de sloot springt spring jij er ook in?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #15
Had het nog even door gelezen
1615404104660.png

En dat de De huidige douche werkt echter al 60 jaar op een buis van 32mm, zonder ontluchting.

Dit is direct met de bouw gedaan dat loopt ook wel direct goed, 60 jaar geleden hadden ze geen veel warmwater daar stroomde een geiser van weinig liter per min.

Ik ken je beter zeggen dat je problemen krijgt met weg lopen van het water, het lucht wil niet weg je kunt op een wastafel een beluchter zetten maar op een drain niet,We komen hier op het forum veel tegen waar de drain niet weg loopt.
Maar je moet zelf weten hoe je het gaat aan sluiten.
 

Arjanfin

  • #16
Dankje Henk. Natuurlijk wil ik het zo goed mogelijk uitvoeren. Ik denk dat ik optie 3 dan ga uitvoeren, met een 50’er horizontaal vanaf douche en wasbak, 75 zakleiding ipv 50mm, en de 75’er 1 meter onder het toilet in de standleiding laat komen.
Ik heb namelijk niet de ruimte om de 50’er direct op de standleiding te zetten en de wc erboven. Hiervoor zou ik dieper de betonvloer in moeten met een 110/50 t-stuk..
 

ABCDE

  • #17
Jan schreef:
Als heel Nederland in de sloot springt spring jij er ook in?
Fair punt. Maar volgens mij is de aansluitvrije zone net wat anders
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #18
Daarom vroeg ik hoe word je badkamer, zodat je de wc overzij plaatst
Naamloos.jpg
 

Arjanfin

  • #19
Ik begrijp je plaatje.
Dit zou kunnen, wanneer bij mijn allereerste post foto1 wordt gebruikt, met daaronder een 110/110/50 t-stuk. Ik denk alleen dat als ik een 110/50 t-stuk met een 3x110 t-stuk bovenop elkaar plaats, dat het tweede t-stuk dan te hoog komt voor de wc-afvoer. Of had je hier een andere oplossing voor in je hoofd?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #20
Er zijn vele hulpstukken die korter zijn bouwmarkt vaak standaard je hebt ook verkorte T stukken je moet even gaan kijken online.