In onze woning hoor ik een harde tik nadat ik de warmwater kraan aan heb gehad.

Weet iemand waar dat aan kan liggen. De CV ketel moet worden bijgevuld maar volgens mij heeft dit hier niet direct mee te maken?

Groet
Jeroen
 
Het kan de inlaatcombinatie zijn die klapt.

Of een andere terugslag klep.

Een slagdemper plaatsen is een oplossing.
 
Hi Utreg,

Bedankt voor je antwoord.

Bedoel je de inlaatcombinatie in de CV ketel? En waar worden andere slagdemper normaal geplaatst?

Groeten
Jeroren
 
Dat is idd de inlaatcombinatie van de ketel.

een slagdemper word meestal in kw leiding geplaast.

Bij u gaat het alleen om de ww leiding dus een andere inlaatcombinatie plaatsen zal al helpen.
 
OK - zal eens kijken of ik daar iets aan kan doen (of laten doen). De woning heeft ook 8 maanden leeggestaan dus misschien moet het huis een weer "leven"