Tik in radiatoren na omgaan 3 wegklep AWB 3HR t

Robert B

  • #1
In onze cv installatie het volgende verschijnsel.
Als de ketel gebrand heeft en de pomp stopt, hoor je een tik in de radiatoren.
Dit word volgens mij veroorzaakt door het omgaan van de drieweg klep, omdat de ketel altijd weer klaar gaat staan voor warm water.
De ketel is een AWB thermomaster 3HR T van 2 jaar oud.
De tik is vooral in de woonkamer te horen, de ene keer harder als de andere.
Het lijkt op een schokgolf door het systeem.

De ketel is twee jaar geleden geplaatst en is toen verhuisd van de bijkeuken naar de zolder.
De aansluitingen naar het bestaande stalen knelfittingen leidingsysteem is gemaakt met kunststof leidingen.
De radiatoren in de woonkamer zijn grote ledenradiatoren.
Kan me voorstellen dat een schokgolf hier duidelijker te horen is omdat er zo ontzettend veel water in die dingen zit.
Als je bij de ketel staat op het moment van omgaan van de drieweg klep hoor je dat wel, maar niet overdreven hard ofzo.
Kan het zijn dat die klep te snel overgaat?
Heb al een beetje ge-experimenteerd met een wasmachine waterslag demper op een aftapkraan, dit haalt wel de scherpte wat van de tik af, maar het blijft wel hoorbaar.

Heeft iemand een suggestie hoe dit probleem op te lossen?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Dat zal inderdaad de driewegklep kunnen wezen.

Het enige is wat u kunt doen is,er een nieuw binnenwerk erin te zetten.
 

Ketelman

  • #3
Op welke leiding zit het expansievat eigenlijk?
aanvoer of retour?
 

Robert B

  • #4
Expantievat zit op de retour aangesloten.
 

Proffie

  • #5
Beste Robert.

Het probleem zit erin dat de warmhoudstand van het w.w minimaal 60 celsius is.
Op het moment dat de kraan dicht gaat voor tapwater zal de ketel het vaatje nog nawarmen op 72 graden cv water.
Daarna gaat de ketel als er vraag is naar de cv.
Op dat moment dat de 3 wegklep omloopt naar cv komt gelijk die 70 graden cv water in het circuit wat tikken tot gevolg heeft.
Je kunt alleen goed zorgen dat alle leidingen goed vrij liggen en niet onder spaning ergens door heen lopen.

De drie weg klep als die kapot is blijft deze op tapwater in cv mode staan.
Wat oo kwel gebeurt is dat de motor eind schakelaar kapot is en de motor blijft door draaien maar dat hoor je heel goed bij de ketel

groetjes proffie
 

Robert B

  • #6
Het is volgens mij geen warmte tik, omdat het een enkele tik is.
Het vreemde is ook dat het alleen in de woonkamer te horen is, daar hebben we ledenradiatoren. Eentje heeft er een klein roestbultje onder de verf, en ik was bang dat als de tik een drukgolf is, dit roestbultje wel eens kan veranderen in een lekje.

Heb ondertussen een modulerende thermostaat ge-installeerd die toch iets beter regelt. Heeft ook tot gevolg dat de pomp bijna continu blijft draaien, dus die tik komt ook stukken minder vaak voor. Nu maar hopen dat de roest en verf sterk genoeg zijn.....
 
Status