Tijdelijk roestbruin water

BasB

  • #1
Beste klussers,

Ik heb sinds kort een probleem met onze combi ketel. Wanneer ik de warme kraan open doe komt er na een paar seconden een roestbruin water uit de thermostaat kraan. Dit duurt maar een paar seconden. Het water is wel goed warm.
Aangezien het maar tijdelijk is en het even duurt voordat het bruine water verschijnt lijkt me het probleem bij de ketel te zitten. Ik heb namelijk niet ergens lekkage kunnen ontdekken.

Klopt dit en waar zou het dan aan kunnen liggen?

De combi ketel is een Intergas VR low nox-ps staande CV ketel.

Alvast bedankt voor uw reactie.

mvg,

Bas
 

W en d

  • #2
Het is denk ik een kalk probleem, ik denk dat er kalk ophoping is in boiler, als dat zo is zou je de boiler kunnen laten spoelen, of anders een nieuw boilertje erin.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Is dit wel een ketel met boiler?

Het montagevoorschrift geeft een andere indruk!
 

W en d

  • #4
Er zit een klein tap boilertje in
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #5
Ja Kees, kijk maar goed op de tekening, idd een combitoestel.
Ik heb ze ook wel eens "live" gezien ook, maar minder goede ervaringen mee.
Het boilertje uitwisselen is een optie, maar trek er maar een dikke halve dag voor uit, is geen simpele klus bij dit toestel.

Hoe oud is deze ketel??
Ik zou eerst gaan voor de optie om de zaak te spoelen, en mocht dat niet afdoende zijn wellicht het hele toestel vervangen.(Afhankelijk van de leeftijd natuurlijk)

suc6
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Ik kon in de beschrijving niets ontdekken, zodoende.
Maar jullie zullen vast wel gelijk hebben... :wink:
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #7
Kees,
Op de eerste tekening van deze ketel staan de aansluitingen aangegeven.
OOK die van het waterleiding gedeelte...
Haha, maakt ook nie uit, ja kan nie alles weten he ?!?!

suc6
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Ja een tapspiraal + driewegklep zag ik, maar geen boiler.

Voor mij is een boiler iets wat warm water in voorraad houdt, en die zag ik hier niet. Ik zie alleen gepraat worden over een tappot.

Zodoende mijn twijfel. Maar als jij zegt dat er een boiler in zit, dan is dat zo. Jij bent de vakman en ik niet.

Inderdaad, ik kan niet alles weten, gelukkig niet! :wink:

En excuses aan de TS voor mijn (inmiddels) offtopic gedoe.
 

Ketelpak

  • #9
Heren volgens de beschrijving zit er een tappot in.


4. Indien de waterdruk voor de tappot lager is dan 0,8 bar, dient
het doseerventiel niet geplaatst te worden maar de doorstroming
m.b.v. een reduceer afgesteld te worden op 6 liter per min.
 

BasB

  • #10
Hartelijk dank voor de vele reacties.

De ketel komt uit 1989 volgens mij. Ik zal het vanavond nog eens controleren.

Nu heb ik tijdens de verbouwing van de badkamer ook de inlaatcombinatie vervangen aangezien de bestaande geen water meer gaf tijdens het testen. Kan dit ook een oorzaak zijn?

Is het spoelen van de boiler iets wat je zelf kunt doen of moet ik hier een installateur bij roepen?

Groeten,

Bas
 

Ketelpak

  • #11
Hallo basb


Als het water eraf is geweest krijg je in het begin altijd bruin water,
na een tijdtje is het weer helder

Wat betreft het doorspoelen, ww kraan open zetten.

succes
 

Chathanky

  • #12
Je leidingwerk is wel van koper? Je zal niet de eerste zijn waar een dunwandig stalen leiding is gebruikt voor water.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #13
Hoi Kees,

Even een hart onder de riem, de gegeven informatie over een VR low nox.
Het is niet zo gek met deze combinatie om te denken dat het een toestel zonder boiler zou zijn.

Er is een VRT en een VRTW de eerste is zonder tapboiler de tweede is wel met tapboiler water.
Het is geen voorraad boiler maar een doorstroomboiler.

Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is alle gegevens van het toestel te vermelden om te beoordelen wat het er voor een is.

Vr Gr

PS. spoelen van een boiler is om de kalkafzetting te verwijderen en dat lukt niet met kraan water. De tapboiler zelf ontkalken is niet te doen.
Gelet op het bouwjaar van de ketel en de prijs van een tapboiler lijkt mij dit niet meer in verhouding staan.
 

BasB

  • #14
Voor het leidingwerk heb ik de adviezen op dit forum netjes opgevolgd :wink: . Alles is van koper, is netjes aangesloten, geeft geen rare geluiden, het water stroomt ook als tevoren, het is alleen elke keer voor een paar seconden bruin vlak nadat ik de kraan open heb gedaan.

De laatste keer dat het water eraf is geweest is toch zeker al twee en een halve week geleden dus dat kan het niet zijn volgens mij. Het zal dan toch de kalk moeten zijn lijkt mij de enige juiste conclusie. Hoe zorgt deze kalkafzetting dan voor de bruine kleur? Ik zat zelf aan roest te denken en dan dacht ik aan een lekkage in ketel zelf zodat de zuurstof voor de roestvorming kan zorgen. Het gebrek aan lekkagewater kon ik echter niet verklaren (verdampt?).

De ketel blijkt trouwens uit 1994 te komen dus viert dit jaar zijn 12de verjaardag. Is deze ketel een nieuwe boiler nog waard tegenwoordig? En hoe lang houdt ie het nog vol? (m.a.w. mag ik blij zijn dat de lente eindelijk begonnen is?)

Groeten Bas
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #15
BasB schreef:
Is deze ketel een nieuwe boiler nog waard tegenwoordig?
Cvolieboy schreef:
Gelet op het bouwjaar van de ketel en de prijs van een tapboiler lijkt mij dit niet meer in verhouding staan.
Staat hier toch eigenlijk al beschreven, dacht ik.

Over de levensduur van apparatuur worden op dit forum geen uitspraken gedaan. Dat is veel te veel afhankelijk van omstandigheden, gebruik en onderhoud om daar iets zinnigs over te zeggen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu