Stiebel Eltron® doorstromer, elektrisch, type DEL 18 Sli 25 A.
Hangt in klein toiletgebouw van vrijwilligers club.
Afgesteld op 60 graden uitstroom.
Vlak daar onder, bij aftapkraantje, met gecalibreerde thermometer de uitstroom gemeten. Bij 7 graden instroom komt ie tot 58 graden. Dat lijkt me acceptabel.
1 meter geïsoleerde koperen leiding verder zit een goedkope bouwmarkt thermostatische douchemengkraan (type even kwijt). Ingesteld op 38 graden meet ik bij de douchekop bijna 40. Helemaal naar warm gedraaid wordt het niet meer dan 45. Dat zou toch meer moeten kunnen zijn? Omgevingsthemperatuur was overigens 9 graden.
Nog gekker: Als de temperatuur helemaal naar koud gezet wordt komt er bijna niets uit. Is dat verklaarbaar? Mijn thermostatische douchekraan thuis kan in ieder geval wel naar max koud met max water.
Hiervoor zat er een gewone mengkraan. Die haalde wel max koud en 55 graden warm.
Ben benieuwd naar jullie ideeën.
Hangt in klein toiletgebouw van vrijwilligers club.
Afgesteld op 60 graden uitstroom.
Vlak daar onder, bij aftapkraantje, met gecalibreerde thermometer de uitstroom gemeten. Bij 7 graden instroom komt ie tot 58 graden. Dat lijkt me acceptabel.
1 meter geïsoleerde koperen leiding verder zit een goedkope bouwmarkt thermostatische douchemengkraan (type even kwijt). Ingesteld op 38 graden meet ik bij de douchekop bijna 40. Helemaal naar warm gedraaid wordt het niet meer dan 45. Dat zou toch meer moeten kunnen zijn? Omgevingsthemperatuur was overigens 9 graden.
Nog gekker: Als de temperatuur helemaal naar koud gezet wordt komt er bijna niets uit. Is dat verklaarbaar? Mijn thermostatische douchekraan thuis kan in ieder geval wel naar max koud met max water.
Hiervoor zat er een gewone mengkraan. Die haalde wel max koud en 55 graden warm.
Ben benieuwd naar jullie ideeën.