Thermostaat vervangen Satchwell

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn ketel is een Buderus ecomatic G205 met een brander Elco Klockner
type Eko1.5 van 1995.

Ik heb ondertussen de bruine en de blauwe draad van de oude thermostaat losgemaakt en samengekoppeld. De brander sloeg aan (met wat vertraging??) en de verwarming werkte. Vreemd was wel dat wanneer ik die draden weer scheidde de brander niet onmiddellijk stil viel.
Hij bleef nog even verder doen. Kan dat ?

Ik bewonder je geduld en doorzettingsvermogen Ron. Wat een gedoe om twee draadjes aan te sluiten en wil je nu alvast bedanken voor je hulp.
Want straks is het misschien niet meer mogelijk. Je weet maar nooit wat er met mij allemaal kan gebeuren bij het vervangen van een oude thermostaat. :wink:
 
Een voorzetbrander werkt iets anders dan een gewone cv-ketel.
Ik zal kijken of ik een elctrisch schema kan achterhalen.
 
Kijk eens op de brander welke kleuren er op x1-t1 en x1-t2 zitten.
Dat zou in principe het thermostaatcontact moeten zijn, tenzij buderus het op een andere manier bedraad heeft.
 
Beste Ron,

Ik kan x1-t1 en x1-t2 niet vinden.
de stroomtoevoer naar de brander komt binnen via een grote stekker
die je aansluit op een kast. Vandaar uit vertrekken 4 kabels.
2 naar de pomp denk ik een loopt de ketel in naast de leiding naar de sproeier en 1 loopt naar een blok dat de brander stuurt. Dat denk ik toch.
Van die laatste heb ik gezien dat het een bruine , blauwe kabel is en een aarding (geel groen)
Zijnn ze dat of waar is die x1en x2 te vinden ?
 
Beste Ron,

Het heeft wat geduurd maar eindelijk heb ik foto's kunnen maken.
Ik had extra licht nodig, dus nog een spot gaan kopen.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
De foto van de stekker(met symbolen op) is de stekker die de brander voedt en van waaruit alles vertrekt . De foto van de kleine stekker is de stekker waarvan ik de kleuren van de draad kan zien.

Ik heb ook een foto van de warmwater ketel waar ook een thermostaat op staat, getrokken.
Nu moeten ze nog geplaatst worden en dan hoop ik dat ik eindelijk
mijn thermostaat kan plaatsen.

cvketel-1.jpg


cvketel-1.jpg


cvketel-2.jpg


cvketel-3.jpg


cvketel-4.jpg


cvketel-5.jpg


cvketel-6.jpg


cvketel-7.jpg


cvketel-8.jpg


Groeten.

Jan
 
Waar gaan de kabels heen die aan de stekker met symbolen zitten naartoe?
Op die stekker staan t1 en t2 die ik eerder bedoelde.
Waar zit die stekker waarvan je de kleuren wel kunt zien?

Ps. waar woon je dat je een oliebrander nodig hebt? :wink:
 
Hallo,

op de 3e foto zie je een doos met een rode knop (schakelaar).
De kabel van die stekker met symbolen op komt uit de zijkant van de ketel dat zie je een beetje op de voorlaatste foto.
Onderaan die doos zit die stekker met t1 en t2. Bovenaan die doos komen er 3 kabels uit die naar de brander gaan. De kabel waarvan ik de kleur kan zien zit boven die dunnen koperen leiding (foto 4 is een detail van die stekker). De tweede kabel loopt naar onder op een soort zwarte knop helemaal onderaan rechts kan je die goed kan zien op foto 3 en 5 en de derde leiding loopt tot tegen de metalen plaat van de brander en zo de ketel in.

Een oliebrander ??wat bedoel je . Als het over het licht gaat , de ketel staat in de kelder en daar is niet genoeg licht om foto's te nemen.
 
De thermostaat schakelt waarschijnlijk de boiler regeling in, inplaats van rechtstreeks naar de brander te zijn doorgelust :?:

Dus zal je daar de kleuren niet vinden in de stekkers :!:

Vr Gr
 
Thx cvolieboy maar welke 2 draden van mijn thermostaat moet ik gebruiken volgens jou om de nieuwe op aan te sluiten.
 
Uit het verhaal opgemaakt dat als u blauw en rood(bruin) aan elkaar verbind de ketel gaat branden voor verwarming, u deze twee draden gebruikt voor de aansluiting op de nieuwe thermostaat.

De nummers waar de de rode(bruine) en de blauwe draden op aangesloten zitten de nummering 1 en 3 zijn en de zwarte draden onder nummer 4 aangesloten zitten.

De zwarte draden zijn dan de nulleider N deze afdoppen als die niet meer op de nieuwe thermostaat nodig zijn, de zwarte draden wel bij elkaar in een lasdop steken .
Het kan namelijk zijn dat ze zijn doorgelust.

Vr Gr en succes ermee
 
Het zal idd waarschijnlijk zo moeten zoals Cvolieboy het zegt alleen zijn de gebruikte kleuren heel erg tegenstrijdig, daarom dat ik er zo over door vroeg.
De bedrading van de brander loopt via de buderusketel dus als je daar geen electrisch schema van hebt wordt het lastig om het met zekerheid te zeggen maar je kan het gewoon proberen, er kan hoogstens een zekering springen. :wink:

Onderaan foto 3 en 5 zie ik een oliepomp op de brander zitten vandaar mijn vraag of je op olie stookt, maar gezien je verbaasde reactie zal het een combibrander zijn en stook je gewoon op aardgas. :oops:
 
Het is duidelijk een oliebrander,gas en olie gaan niet via eendezelfde brander samen :mrgreen:
 
@ Utreg,

Je bedoeld natuurlijk in deze brander geen gas en olie samen kunnen.
Daar heb je dan wel gelijk in, deze is alleen voor olie.

Want er zijn natuurlijk wel branders die twee verschillende brandstoffen kunnen branden, niet tegelijk maar of de ene of de andere brandstof.

Afhankelijk wat beschikbaar is op dat moment van branden.

Vr Gr
 
Bij deze wil ik U mede delen dat de thermostaat is aangesloten.
Meer nog, hij functioneert zo als het moet.
Ik heb de rode en blauwe draad succesvol aangelsoten.
Mijn vrouw en ik willen U allemaal danken voor de aangeboden raad en hulp en U zal ten gepaste tijden een uitnodiging ontvangen voor de receptie n.a.v. de officiële indienststelling van onze nieuwe klokthermostaat.

We kunnen nu weer verder met ons leven na weken van twijfel en spanning :wink:
Nogmaals hartelijk dank

Ps de volgende klus gaat over warmwater , want dat hebben we nu niet meer .....


Grapjeuuu
 
Beetje humor moet kunnen :mrgreen:

Succes met uw nieuwe thermostaat en bedankt voor de terugmelding.

Vr Gr



Hier kan dus een slotje op.Mod.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan