Thermostaat stuk? Maximaal beveiliging in werking

StreetCore

  • #1
Hoi

het viel mij op dat de vloer niet warm werd.
even gekeken op de vloer verwarming unit en ik zag dat op de temperatuur meter dat deze op 50c stond waardoor mijn maximaal beveiliging in werking was getreden.

dit ondanks dat ik mijn thermostaat (op de aanvoer ) op nog geen 40 c had gezet.

betekend dit nu een defecte thermostaat?

wat mij al eerder op viel is dat ik de thermostaat op 37 graden moest zetten om uiteindelijk op de thermometer 40c af te lezen...
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Het ligt er aan welke type maximaalthermostaat op je vloerverwarming
zit, de ene in instelbaar, de andere heeft een vaste instelling, meestal
komt deze in bij 60 graden.
Dus als je hem op 40 graden zet, en je ziet dat hij over de 50 graden gaat
ja, dan is de thermostaatknop defect/wijkt af, dit moet je uiteraard wel
testen met werkende pomp, dus eerst de maximaaltherm. resetten :wink:
 

StreetCore

  • #3
Het gaat om het volgende:



maximaal thermostaat is instelbaar en staat op 50c.
bij deze temperatuur slaat hij ook uit.

de (heimeier) thermostaat met dompelvoeler staat nu op de laagste stand (20c) maar toch loopt de temperatuur op de meter op tot boven de 35c

het lijkt er dus op dat het probleem in de thermostaat ligt?

als ik deze ga vervangen wat moet ik dan vervangen,de afsluiter of de knop met de voeler?

waar moet ik op letten bij aanschaf van een nieuwe aflsuiter/voeler?
 

StreetCore

  • #4
Als ik nu mijn thermostaat op 28 graden zet dan lees ik 40 c af op de thermometer.

heb de knop nog even gedemonteerd en het pennetje er een paar x in gedrukt en zachtjes los getikt.

helaas zonder succes.

vraag met af wat ik nu moet vervangen?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Dus als je de witte (Heimeier) knop op 28 gr zet, dan word het 40 gr.??
dan lijkt het mij simpel....de knop wijkt te veel af...dus die vervangen :wink:
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #6
Hoi, je moet erop letten dat je weer een heimeier kop koopt en haal de voeler even de buis voor de juiste maat. Dan kun je het setje zo omwisselen. De maximaal even van buis halen en de buis opschuren, de contacten opschuren en weer opnieuw monteren.

Dan zijn je problemen volgens mij opgelost.

Succes. Calenta. :cool:
 

StreetCore

  • #7
Knop besteld,laat nog wel even weten of het probleem is opgelost :wink:
 

StreetCore

  • #8
Knop vervangen
was in eerste instantie niet nauwkeurig....nalezen in de gebruiksaanwijzing leerde dat je de knop op 40c moest zetten en dan monteren.

lijkt nu best nauwkeurig,afwijking is ongeveer 2 graden.

tnx allemaal :!:
 