Schakel thermostaat vloervervarming stuk?

Dlex

  • #1
Beste mensen,
Ik heb het idee dat mijn schakelthermostaat (buisthermostaat?) van de vloerverwarming stuk is.
Het is een IMIT TC2.
imit.jpg

Deze staat op 45 graden ingesteld. Wat ik er van begrijp is dat dat betekend dat de pomp aangezet zal worden zodra de toevoer leiding een temperatuur van 45 graden bereikt heeft.Echter, hij lijkt precies andersom te werken?? Zodra het water warm wordt, stopt de pomp.
Vandaag getest met een koude leiding van +/- 20 graden. De pomp blijft draaien tot ik de schakelthermostaat terug draai tot 20 graden en dan stopt de pomp.
Begrijp ik het nu niet goed, of is hij gewoon stuk?
Ik weet niet zeker of het ooit goed gewerkt heeft, woon hier pas net. Maar het lijkt niet helemaal te kloppen.

Bij voorbaat dank!
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Dit is een beveiligingsthermostaat, het is juist de bedoeling dat deze de pomp uitschakelt bij een te hoge temperatuur.
 
  • Like
Waarderingen: Dlex

Dlex

  • #3
aaahhhh.....dat verklaard een hoop.
Mijn dank is groot!
 