Thermostaat met breek- i.p.v. maakcontact

Ynse

  • #1
Hallo,

We hebben een weinig voorkomende verwarmings-regeling: Als de thermostaat aanslaat, wordt de stroomkring (24V) verbroken! Oftewel onze thermostaat werkt met een breek- i.p.v. een maakcontact.

We hebben nu een super eenvoudige aan/uit thermostaat op het systeem zitten, maar die wil ik vervangen door een klokthermostaat. Maar u ruikt het al.... de klokthermostaten die je bij de DHZ-zaken kunt kopen hebben allemaal maak-contacten.

Wat nu?
Ik dacht zelf het volgende: ik zet er een schakelaar tussen die "aan" uitzet en "uit" aanzet.
Ik heb geen technische achtergrond, dus mij vraag is: bestaat zo'n schakelaar en hoe heet zo'n schakelaar en is mijn idee wel toepasbaar?

Heeft iemand een andere suggestie of weet iemand een (programmeerbare) klokthermostaat vergelijkbaar met de Honeywell Chronotherm die wij kunnen gebruiken?

Alvast bedankt!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Zoek een klokthermostaat welke kan worden aangesloten op zowel cv als op een airco.
Elro heeft er zo een, deze heeft een 1 x om contact ofwel hij maakt de ene terwijl hij de andere verbreekt.

Een relais ertussen met 1 x om contact kan ook.
 

Ynse

  • #3
Dank....!

Ik ga eens dus maar eens bij een electronicazaak langs voor een "1 x om contact-relais" ?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Je zult dan toch ook een een of ander voedinkje moeten hebben, waarmee je dat relais van spanning voorziet. Anders gaat het niet werken.

Bijvoorbeeld een 12 Volt voeding voor een 12 Volt relais.
Indien je een gelijkspanningsvoeding neemt dan ook een gelijkspanningsrelais!
Idem voor wisselspanningsvoeding / wisselspanningsrelais.

Code:
    -------- 
   |        |
   |        \   thermostaat
   |         \  schak.        ------- verwarming
   |        |                |
 --         |                | 
12 V     -------              |
 --      |     |  relais      | verbrekend
   |     |     |              | contact
   |     -------             |
   |        |                | 
   |        |                 ------- verwarming
    --------
Gezien de zeer lage stroom van zo'n relais, zal het vereiste vermogen zeer laag zijn.

Je hebt kans, dat ze bij een elektronica-onderdelenzaak een compleet (bouwpakket van) schakelingetje hebben van een voeding met relais. Kun je even naar vragen.
 

Chathanky

  • #5
Je kunt ook van de ketel de hulpspanning gebruiken en een extra relais er tussen zetten, dan kun je hier een vebreekcontact van gebruiken, het a1 en a2 contact zet je de kamertermostaat tussen.
 

MarcoDezicht

  • #6
Wat is het merk en type van het toestel want er zijn ook nog wat andere oplossingen maar deze is toestel gebonden.
 

Ynse

  • #7
Het is geen cv-toestel, maar een warmtewisselaar/-pomp van AGH.
 

Ynse

  • #8
Nou... ik heb her relais er tussen zitten (pfieuw.... warm hoor.... als de kachel loeit als de stroomkring is vebroken tijdens montage) en volgens mij werkt het naar behoren: hij staat nu op SLAPEN en uit (want 't is nog warm in huis). Ik weet zeker dat 'ie werkt als morgen om 7.00 uur het huis opgewarmd is!

Solderen was lang geleden (middelbare school), maar het lukte! Eerst alle draden gesoldeerd op relais en kroonsteentjes eraan voor vlotte bevestiging, 12V-adapter als spanning gebruikt, alles keurig in contactdoosje weggewerkt.... puik werkje al zeg ik het zelf! :P

Bedankt! Ik ben helemaal blij!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu