Thermostaat blijft verwarmen als ingestelde temperatuur al bereikt is

MarcoC

  • #1
Ik heb in mijn huis uit 2019 enkel vloerverwarming met pomploze gesloten verdelers. De CV-ketel is een Intergas Xtreme 36. De temperatuur beneden wordt geregeld door een Honeywell Chronotherm Touch modulerende thermostaat. Het hele systeem werkt prima, alleen de thermostaat beneden blijft verwarmen als de ingestelde temperatuur al bereikt is.

Via de ketel kan ik de ingestelde en gemeten temperatuur inzien. Bij een ingestelde temperatuur van 21 graden blijft de thermostaat doorverwarmen tot ongeveer 21,5 graden (het vlammetje blijft in beeld op de thermostaat en de brander staat ook aan). Ik begrijp niet dat de ketel aangestuurd blijft worden om warmte leveren als de temperatuur reeds 21,4 graden is (+0,4 boven setpoint). De temperatuurschommelingen zijn nu onnodig groot. Kan ik hier wat aan doen, of is dit nou eenmaal hoe deze thermostaat werkt?

Het liefst zou ik willen dat de thermostaat enkele keren per uur aan en uitgaat en de temperatuur constant houdt binnen een bandbreedte van +/- 0,1 graden. Ik begrijp niet waarom de thermostaat zo onlogisch werkt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Omdat de natuurkundige principes te traag zijn om op 0,1 graad te regelen.

Je wilt ook niet dat de ketel constant start en stopt.
0.1 graad is niet reel, 0.5 is.eerder haalbaar als alles goed is ingeregeld.
 

MarcoC

  • #3
Mijn slaapkamers met zoneregeling middels een HCE20 blijven wel op temperatuur zonder overshoot.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Hoe controleer je dat?
Een goede thermostaat heeft altijd hysterese. Kan zijn dat de temperatuur in een slaapkamer stabieler is omdat daar een lagere temperatuur is, er minder mensen in en uitlopen.
 

PixelMarlon

  • #5
Als de ketel brandt voor een zone boven dan zie je alsnog een vlammetje ookal is het beneden op temperatuur.
 

MarcoC

  • #6
The headhunter schreef:
Hoe controleer je dat?
Een goede thermostaat heeft altijd hysterese. Kan zijn dat de temperatuur in een slaapkamer stabieler is omdat daar een lagere temperatuur is, er minder mensen in en uitlopen.
Niet heel wetenschappelijk, maar de thermostaat geeft nooit een hogere temperatuur dan ingesteld weer. Dat is in de woonkamer helaas soms wel zo. Ik had verwacht dat de hysterese kleiner zou zijn, maar helaas.
PixelMarlon schreef:
Als de ketel brandt voor een zone boven dan zie je alsnog een vlammetje ookal is het beneden op temperatuur.
Ik kijk ook altijd wat de flowmeters aangeven, in dit geval geven deze ook echt flow aan door de vloer.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #7
Een Xtreme 36 heeft een warmtewisselaar waar zowel CV water als tapwater door loopt. Bovendien heeft de CV pomp een instelbare nalooptijd (tussen 0 en 15 minuten).

Wat er aan de hand zou kunnen zijn is dat op de CV ketel de tapcomfortoptie is ingeschakeld. Na een CV verwarmingscyclus kan dan de brander nog even aanblijven om de kleine voorraad tapwater bij te verwarmen. Omdat de CV pomp een nalooptijd heeft en het CV water door dezelfde warmtewisselaar stroomt als het tapwater kan er wat extra warmte het verwarmingscircuit ingepompt worden.
 