Beste klussers,

Ik ben bezig met het aansluiten van de slimme thermostaat Anna op mijn Vaillant hrpro VHR NL CW4/3 (aan/uit protocol). De oude thermostaat is een Vaillant colormatic 360.

Dit is de situatie zoals die met de oude thermostaat is aangesloten:



Bij het aansluiten van Anna op dezelfde volgorde van draden blijft de ketel maar stoken.

Wat ik begrijp uit de handleiding van de ketel, is dat de nieuwe thermostaat aangesloten moet worden op aansluiting 4 en 3 maar ik wil dit graag even zeker weten voordat ik de boel omzeep help.

Ik hoop dat jullie mij kunnen adviseren hierin
 

Marcn88

  • #2
Ja aan uit thermostaat aansluiten op 3 en 4 het lusje wat er nu inzit verwijderen
 

Remco678

  • #3
Bedankt :) het is gelukt
 

Lammy1

  • #4
Aansluiten op het aan/uit-contact en dan durven spreken van een “slimme” thermostaat???? Is dus gewone thermostaat met wat extra toeters en bellen erop ... de slimste thermostaten zijn de merkgebonden thermostaten van de ketelfabrikant
 