  • #1
Dag allen,

Ik heb al een tijdje rond geneusd op het form of iemand dezelfde foutcode op zijn Thermomaster 2hr heeft gehad. Ik heb niemand kunnen vinden. Misschien kan iemand mij helpen.

Het probleem is als volgende:
Om de 2 a 3 dagen staat er een fout code 0 - 7 op mijn Thermomaster 2HR, als ik op de reset knop duw is het weer voor een tijdje verholpen.

In de handleiding staat als deze fout gelijk is aan 0 - 3, en wat staat daar:
- Kortsluiting tussen gasklep bedrading en aarde.
- Temperatuur afhankelijke kortsluiting in NTC’s.
- Gasblok maakt sluiting.
- Branderautomaat defect.

Hoe kan ik deze vier opties hierboven checken of deze nog ok zijn of niet.

Alvast bedankt voor het meedenken.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Kijkt u eerst even of de draad van de branderthermostaat (vlak boven de ontsteekpen) niet tegen de ontsteek pen aanligt.
Zoja?? deze omleggen met een tape-je op de boiler plakken.

Het is mogelijk dat 1 van de sensoren bij een bepaalde temperatuur een sluiting maakt, dit is alleen na te gaan door de sensoren te meten op verschillende temperaturen.

Gasblok bezit 2 spoelen, meet deze door en vergelijk ze met de juiste weerstandswaarden. (waarden mij niet bekend)

Check de kabelboom op beschadigde kabels.

Automaat, is niet echt te controleren,als alles in orde blijkt te zijn kunt u de automaat (tijdelijk) omwisselen.

groet
 