W Wimvannunspeet 5 mrt 2009 #1 Mijn combiketel slaat soms niet aan. Ik krijg wel een vonkontsteking, maar het gas komt niet hij gaat dan uiteindelijk in f28 storing wat kan dit zijn Het merk is Vaillant, mod.
Mijn combiketel slaat soms niet aan. Ik krijg wel een vonkontsteking, maar het gas komt niet hij gaat dan uiteindelijk in f28 storing wat kan dit zijn Het merk is Vaillant, mod.
A Alex_R. 5 mrt 2009 #2 Dit staat erin de installatie handleiding bij de fout melding: F28 - toestel komt niet in bedrijf Mogelijke oorzaak geen gas te weinig gas ontsteektrafo defect watergebrek ionisatie-elktrode defect Heb er verder geen verstand van, maar heb dezelfde ketel hangen en ook de installatie handleiding met foutcodes op mijn pc staan!! Dus experts, barst los!!
Dit staat erin de installatie handleiding bij de fout melding: F28 - toestel komt niet in bedrijf Mogelijke oorzaak geen gas te weinig gas ontsteektrafo defect watergebrek ionisatie-elktrode defect Heb er verder geen verstand van, maar heb dezelfde ketel hangen en ook de installatie handleiding met foutcodes op mijn pc staan!! Dus experts, barst los!!
W Wimvannunspeet 6 mrt 2009 #3 IK heb al gemeten en ik denk dat de gasklep niet open gaat Ik heb waterdruk, ik heb ontsteking, maar het gas komt niet
IK heb al gemeten en ik denk dat de gasklep niet open gaat Ik heb waterdruk, ik heb ontsteking, maar het gas komt niet