Ik wil het verdere verloop van mijn avonturen vermelden;
mijn monteur is hier geweest en heeft een andere drukregelaar bij de ketel geplaatst en het warmwaterdebiet van de ketel aangepast, want dat stond "veel te hoog"
ons warm water deed het weer, maar het was nog steeds niet zoals het ooit geweest was
langzaam maar zeker echter werd het weer minder totdat we een week of drie geleden weer helemaal geen warm water meer hadden
toen maar direct de vaillant gebeld en in het kader van mijn ketelgarantie om een monteur gevraagd
gisteren was hij hier
volgend hem lag het niet aan de ketel maar aan de drukregelaar bij de ketel
de voordruk van het gas was ok, 38 mb, maar zodra er een warmwatervraag was, dook die tot 10 mb en was het dus hommeles
"ligt niet aan de ketel meneer en voor de ketel sleutel ik niet......."
in mijn optiek had ik een nieuwe drukregelaar, dus daar kon het niet aan liggen
Benegas gebeld en mijn vermoeden uitgesproken dat het wellicht aan de drukregelaar van de gastank lag
vandaag was er een monteur en die heeft wederom een nieuwe drukregelaar bij de ketel geplaats en we hebben weer warm water!
(en da's fijn met een kindje van 3 en eentje van drie maanden in huis, verzeker ik u!)
we wachten nu op het moment dat het weer minder wordt, maar hopelijk komt dat moment niet meer
dit wilde ik toch nog efkes melden, misschien kan de moderator het in het betreffende topic editten?