Ik had hetzelfde Remeha ketel. Ooit de Celcia 20 vervangen door een Nest V2 thermostaat. Deze kon niet moduleren, dus in de ketel de sturingsdraden op poort 3-4 gezet (aan/uit) in plaats van 1/2 (opentherm).
Nu Google alles heel lastig heeft gemaakt met de Nest ben ik overgestapt naar de Tado V3+. Aansluiting bij de Tado hetzelfde als de foto hierboven. Gewoon op de + en - en dan bij de Remeha ketel in poort 1 en 2. De NC/NO en COM op de Tado zijn voor ketels die niet kunnen moduleren.
De watertemperatuur wordt nu niet door de ketel bepaald, maar door de Tado. Dus als warm water uit staat op de Tado, dan is de douche koud. Ik had eigenlijk verwacht dat dit enkel de instelling voor de booster zou zijn.