Stroomdraden achter plinten verwerken

CCCC

  • #1
Op het moment wil ik een extra opbouw stopcontact creëren. Ik wil hiervoor stroomdraden (blauw en bruin) doortrekken van een reeds bestaande stopcontact.

Nu wil ik de draden van stopcontact naar stopcontact achter een plint verwerken.

Hoe en met wat voor materiaal kan ik dat het beste én veilig doen?




Foto's plaatsen a.u.b. via klusidee, mod.
 

Geus

  • #2
Geen losse vd-draden door een plint gaan trekken, die horen in een pvc-buis.
 

Bprosman

  • #3
Eventueel met een vinyl snoer (kabel), 2/3*1.5mm2 of zo.
Die moet wel in de onderste uitsparing passen.
 

CCCC

  • #4
Zoiets bedoel je, Bprosman:




Is dit in de reguliere bouwmarkt te koop?

En kan je hiermee ook een bocht maken?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Het is niet toegestaan getoond snoer voor het uitbreiden van je vaste installatie toe te passen. Er zijn wel geschikte goten voor VD draden verkrijgbaar maar ik betwijfel of die achter de plint zullen passen. Eigenlijk hoor je een sleuf achter de plint te frezen. Hierin zet je een pvc buis waar je de VD draden in kunt trekken. Afmontage doe je dmv een inbouwdoos of montageplaat.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #6
Er zijn wel speciale plintsystemen te koop voor het aanleggen van elektrische installaties, al vind ik ze persoonlijk wat minder fraai eruit zien.
 

Ruudvee

  • #7
Nou, dan zet je er een stekker aan en stop je die weer in een vaste contactdoos.
 

Bprosman

  • #8
@Sxnder,

Op Ruudvee zn manier is het toch wel toegestaan ?
Is datergens na te lezen trouwens (NEN1010) dat dat niet mag ?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
In de NEN staat niet dat dat niet mag, echter staat daarin wel omschreven welk type kabel je hoort te gebruiken zoals bijv VD draad of XMvK kabel. Heb helaas geen tekst of link bij de hand.
Wat Ruudvee zegt klopt, het wordt dan eigenlijk een verlengsnoer, dat niet tot de vaste installatie behoort. Dit zit dan weer gedeeltelijk achter een plint weggewerkt en is dus niet meer verplaatsbaar. Dat verdient echt niet de schoonheidsprijs en zou je mi niet moeten willen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Een verlengsnoer is :
1 tijdelijk
2 los
Een VmVl achter een plint weggespijkerd is geen los installatie deel, en is niet tijdelijk.
Een Vmvl weggespijkerd is een vaste installatie en dus zo niet toegestaan.

Daarbij is een 1,5mm² veel te dun bij een kortsluiting is er een grote kans dat de zekering niet optijd ingrijpt en zo je plint en de rest waaraan de plint bevestigt zit in rook laat opgaan.
 

Aks

  • #11
VD schakeldraad (zwart) is ook 1,5 mm2
 

Bprosman

  • #12
Daarbij is een 1,5mm² veel te dun bij een kortsluiting is er een grote kans dat de zekering niet optijd ingrijpt en zo je plint en de rest waaraan de plint bevestigt zit in rook laat opgaan.
Dan zou er géén één verlengsnoer gebruikt mogen worden, verlengsnoeren van 2.5mm² kom je maar zelden tegen.
Bij onze oosterburen metselen ze ook VMVK in de muur en die is ook niet altijd 3*2,5.
VD schakeldraad (zwart) is ook 1,5 mm2
Inderdaad en dat is nog massief, terwijl litze met afzekeren zelfs een stapje hoger mag hebben.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Verlengsnoeren liggen los, kunnen hun warmte goed kwijt en hebben een maximale lengte waarbij de weerstand van de geleiders de maximale waarde niet overschrijden.

Tja als de gebruiker vervolgens meerdere van die dingen achter elkaar zet is de fabrikant daarvoor niet verantwoordelijk.
 

Bprosman

  • #14
Waarom mag ik een verlengsnoer (even een willekeurige advertentie gequote) dan belasten met 3600 Watt. Op 230 Volt is dat bijna 16A.

KabelhaspelVoor wisselstroom 220 Volt. Voorzien van stekkervergrendeling en 4 contactdozen met randaarde. Compleet met vinylkabel 3 x 1,5 mm² en stekker met randaarde. Maximale belasting
opgerold 1300 Watt en afgerold 3600 Watt. Lengte kabel 10 meter


En welk apparaat van >3000 Watt wil je in de WCD op je plint steken , wasmachine ? droger ?.

En waarom mag VmVk bij onze Oosterburen gewoon in de muur gemetseld worden als het niet veilig is. Als er één volk helemaal gek ik van veiligheid en keuringsinstituten zijn het de Duitsers.
 

Aks

  • #15
Om terug tekomen op de vraag

ik ken niet precies de situatie maar kun je niet een gat boren door de vloer en dan onder de vloer door naar het punt waar hij weer naar boven kan komen en het stopcontact kan aan sluiten
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu