Stroomaansluiting voor BORA Inductieplaat

Srikiris

  • #1
Hallo allemaal,

Binnenkort wordt onze nieuwe keuken geleverd met een BORA inductie kookplaat. De keuken is in Duitsland gekocht en de verkoper geeft aan dat er GEEN Perilex aansluiting nodig is voor de BORA enkel alleen 220/230V. Nu heeft onze meterkast maar 1 fase en dat blijkt ook een issue te zijn.

Heeft iemand ervaring met het aansluiten van een BORA inductiekookplaat ?

Alvast mijn grote dank voor jullie tijd.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Heb je het exacte type van die plaat?
 

Srikiris

  • #3
Hallo Tom 345,

Exacte type is BORA PURU/PURA.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Dat ding heeft 7,6 kW volgens handleiding. Met een gewoon 230V stopcontact ga je het niet redden. Gezien je een enkelfase-aansluiting hebt, moet je een 2x230 kookgroep en een Perilex-doos laten aanleggen.
 

Srikiris

  • #5
Hallo Tom345,

Bedankt voor de snelle reactie. Mijn vervolg vraag is of ik dit op 1 fase kan aansluiten op een aparte groep of is het verstandig om de meterkast uit te breiden naar 3 fases?

Alvast bedankt voor je antwoord.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #6
3 fasen geeft altijd minder problemen. Niet alle kookplaten zijn geschikt voor 2x230 V. Met deze moet het echter wel lukken.
 

Srikiris

  • #7
Heel erg bedankt voor je moeite!
 

Srikiris

  • #8
Goedemorgen,

Ik wil toch voor een 3-fase aansluiting gaan omdat ik toch meerdere appartaten tegelijk zonder problemen wil bedienen. (Met name keuken en was appartaten)

Nu heb ik twee vragen:
1e Vraag:
De Inductie wil ik aansluiten op 3 fase. Moet ik daarvoor een 16A of 25A Perilex contactdoos voor hebben?

2e Vraag:
Ik zie vaak dat er bij PErilex gebruik wordt gemaakt door 5 kleuren draad:
Bruin
Grijs
Zwart
Blauw
Geel/Groen.

Ik weet dat bruine draad de fase draad is dus kan ik i.p.v. Grijs Zwart en Bruin alleen 3x Bruin met Blauw(nul) en Groen/Geel(Aarde) Gebruiken?

Ik hoor het graag! Alvast mijn grote dank.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #9
Hoi,

Vraag 1: 16 A Perilex is voldoende voor deze plaat.

Vraag 2: Als je kabel gebruikt voor de installatie dan heeft deze al de goede kleuren. Voor installatie met VD-draad wordt inderdaad meestal 3 keer bruin toegepast voor de fasen, omdat grijze en zwarte VD-draad in 2,5 mm² moeilijk verkrijgbaar is.
 

Srikiris

  • #10
Hi Tom,

Bedankt voor de snelle reactie.

Dus met:
3x Bruin (fase)
1x Blauw (Nul
1x Geel/Groen (Aarde) moet het lukken op een 16Amp Perilex wandcontactdoos.

Ik vraag dit namelijk voor alle zekerheid omdat ik de kabels vanaf de MK moet trekken naar de keuken.

Alvast bedankt voor je reactie.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #11
Ziet er goed uit. Met het verschil tussen kabel en draad ben je wel bekend?
 

Srikiris

  • #12
Uhm... Nee wat bedoelt u daar precies mee?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #13
Draad is koper met wel dan niet een isolatielaag eromheen. Kabel is meerdere draden bij elkaar met ieder zijn eigen isolatielaag en een tweede isolatielaag om alle draden heen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu