Stroom te zwak??

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste mensen,

Pas geleden is bij ons een dakkapel geplaatst. Hierbij zijn de electrakabels verlengd en weer op een oud stopcontact geplaatst, waar ze hoorden. (vorige eigenaar had de kabels namelijk doorgeknipt)
Vervolgens zijn er gipsplaten geplaatst.
Op dat moment hadden we gewoon stroom.

Men is verder gegaan met verbouwen in de kamer en na de verbouwing is er een dubbel stopcontact op de plaats van de oude geplaatst.
Nu wilde ik gisteren na het laminaat leggen gaan stofzuigen. Echter werkte de stofzuiger niet op dat stopcontact. Met een spanningzoeker heb ik gecontroleerd of er stroom op zat. Dit bleek wel het geval.

Kan het zijn dat de spanning te zwak is???

Niets werkt op het stopcontact, maar spanningzoeker geeft wel aan dat er spanning op zit.....

Iemand ideeën??

Alvast bedankt!
 
Gebruik geen spanningzoeker maar een multimeter.
Is al heel vaak hier behandeld. Zoek maar eens op spanningzoeker.
Waarschijnlijk stop eruit, aardlek eruit, onderbroken verbinding, slechte lasdop etc.
 
Ok. Heb electra bij wcd gecontroleerd. Lijkt allemaal goed.
Ik weet wel dat de blauwe en bruine draad middels een kroonsteen verlengd zijn. Doorgeknipte kabels lagen nog op zijn plek, kroonsteen ertussen, en het werkte weer. Mogelijk dat daar de fout zit.
Probleem is nu dat alles mooi achter de gipsplaten zit, dus ook die kroonsteen.
De bedoeling was om dit als tijdelijk oplossing te doen, maar voor ik het wist was de wand al dicht gemaakt door de bouwlieden...
Ik hoop dus niet dat die hele wand er weer af moet...
Zal inderdaad ff met een multimeter gaan kijken.
 
In het ergste geval als je bedrading is doorgelast middels een kroonsteen achter een gipsplatenwand, ja dan zal "misschien" toch de boel losmoeten.
Een las moet middels daarvoor bedoelde lasdoppen of insteekklemmen geschieden in een bereikbare lasdoos.
Je laat klussen in je huis op een niet juiste manier waar je later spijt van krijgt.
Gewoon de boel open, installatiebuis gebruiken en een goede lasdoos.
Heb je zelf ook een goed gevoel dat het "lekker" zit.
 
Daar zal het dan waarschijnlijk toch zitten dan goed doormeten eerst en al uw kroonsteentjes in de vuilnisbak werpen
 
Nu weet je gelijk waarom lasdozen bereikbaar moeten blijven. Het zou beter zijn (geweest) om een nieuwe leiding met draden, zonder lassen, van het bestaande punt naar de nieuwe wcd aan te brengen.
 
Yep, was de bedoeling ook. Kroonsteen was bedoeld voor een noodoplossing om tijdelijk voor stroom te voorzien.
Maar jah, even later was alles al dichtgemaakt en ben er vanuit gegaan dat het wel goed zat.

Heb een meting gedaan, maar geeft dus totaal geen spanning aan...
Moek maar ff contact opnemen met klussenbedrijf.
 