Stromingsbuis bij plaatradiator

Fiesiekus

  • #21
JanR schreef:
Aan- en terugloop beiden aan de onderkant ( links en rechts )aansluiten en de regelbare hoeksfsluiter ven de terugloop voldoende afstellen dat de kortsluiting minimaal is maar toch nog een voldoende doorstroom heeft voor verwarming. U gebruikt hiervoor best een hoekthermostaatkraan "hoek-verkeerd".( te verkrijgenin een speciaalzaak voor centrale verwarming) Het warme water van de kortsluiting dat naar de ketel terugstroomt is maar een klien verlies gezien de ketel dan ook niet zoveel moet opwarmen en zijn de themperatuurverschillen in de ketel kleiner waardoor de ketel langer zal mee gaan.
succus
  1. Om "kortsluiting" te voorkomen wordt een stijgpijp (in de retour bij bovenaansluiting) toegepast; het knijpen van de retour verkleint ook de afgekoelde stroming.
  2. Voor dat knijpen wordt een ventiel gebruikt; geen th.-kraan. Die komt in de aanvoer.
  3. Het veronderstelde kleine verlies kan geheel voorkomen worden door de stijgpijp.
  4. Moderne ketels houden het temperatuursverschil zelf binnen bepaalde grenzen (20 C of zo) om de ww te sparen
 